光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3440|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

楼顶风机连着的防火阀一般需要模块控制动作么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-12-22 08:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位大师下,楼顶风机连着的防火阀需要模块控制动作么一般?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-12-24 14:14:57 | 只看该作者
华为代理商
防火阀应该是停风机用的 我记得我做的时候 是直接接线到控制柜 不需要经过模块
3#
发表于 2014-12-24 15:57:11 | 只看该作者
华为代理商
楼顶一般有正压送风机和排烟机之分,正压送风机的阀与排烟风机的阀用途是不一样的,,用途不一样,,所选用的模块也不一样
4#
发表于 2014-12-25 20:48:52 | 只看该作者
华为代理商
一般连风机的防火阀都是常开的,装个监视模块,监视阀不要关掉就可以,然后从防火阀连两根到到风机控制箱,停风机!
5#
发表于 2015-1-9 21:41:03 | 只看该作者
华为代理商
不需要什么模块,这是另一组:阀与风机的控制,当280阀熔断时,关闭风机。

报警主机只取:280阀关闭时候的反馈信号,即:输入模块。
6#
发表于 2015-1-17 15:31:05 | 只看该作者
不需要,装个监视模块就OK了。
7#
发表于 2015-2-19 11:05:52 | 只看该作者
    以上回答都不是太完整,防火阀联动风机,在建筑规范第9.4.6.1明确规定,只是对排烟风机而言。排烟防火阀分两种,一是常开、一种是常闭。这要看图纸是如何设计的。老式防火阀只有一对反馈信号,新式设计是两对反馈信号,按老式讲:如是常开防火阀,只要加一个DC24V继电器,用防火阀的反馈点控制,280度关闭防火阀,继电器动作,继电器上的常闭点打开,断开风机停止运行。继电器一组常开点闭合给监视模块一个信号。如是常闭防火阀,就是说在风机启动前首先打开防火阀,继电器按上述连接,当打开防火阀继电器闭合,继电器常开点闭合给监视模块一个信号(防火阀打开信号),继电器常开点闭合风机运行,当防火阀280度关闭时,继电器常开点断开风机停止,继电器常闭点闭合给停止监视模块一个信号(停止信号)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-22 04:25 , Processed in 0.167721 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表