光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2450|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

千兆交换机是使用六类线还是超五类线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-11-7 15:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
千兆交换机是使用六类线还是超五类线? 超5类线能达到千兆吗?



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-11-7 16:33:04 | 只看该作者
华为代理商
推荐使用超五类非屏蔽双绞线,当然也可以使用六类线。

CAT-5:目前以TIA/EIA-568-A所界定及承认。并提供100MHz的带宽。目前常用在快速以太网(100 Mbit/s)中。
CAT-5e:目前以TIA/EIA-568-B所界定及承认。并提供100MHz的带宽。目前常用在快速以太网及千兆以太网(1Gbit/s)中。
CAT-6:目前以TIA/EIA-568-B所界定及承认。提供250MHz的带宽,比CAT-5与CAT-5e高出一倍半。
3#
发表于 2014-11-7 19:52:46 | 只看该作者
华为代理商
一般用超五类就行。如果是监控系统的核心交换机,建议使用六类线,以满足千兆传输要求。http://www.huanmengya.cn/articleinfo/detail_6_16_187.aspx,供参考。
4#
发表于 2014-11-11 16:10:41 | 只看该作者
华为代理商
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2014-11-11 16:27:05 | 只看该作者
华为代理商
现在6类线也不是很贵,用6类线更好。
6#
发表于 2014-11-11 17:43:06 | 只看该作者
千兆的交换机,你配5类线或者超五类,你说出去不怕人家笑话?
7#
发表于 2014-11-14 19:41:05 | 只看该作者
选择超五类就足够了
8#
发表于 2014-11-19 21:13:22 | 只看该作者
超五类勉强吧
9#
发表于 2014-11-20 10:54:56 | 只看该作者
果断六类线啊,省这点钱干嘛