单门控制器 怎么实现内外门都刷卡开门呢。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-9-9 09:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

单门控制器 怎么实现内外门都刷卡开门呢。

大家好 请教一下大家门禁控制器和维根读头的接线问题  一台单门控制器只有一个维根读头接线端子  如果要实现内开 外开都是刷卡功能 能两个读头都接在控制器的同一端子上吗?有事例的朋友 能说一下吗 麻烦各位了。


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-9-27 11:38:04 | 只看该作者
华为代理商
不行的 只有换可以接两个读头的板子
3#
发表于 2014-10-8 10:41:36 | 只看该作者
华为代理商
没试过,应该不行,照你这样,大家都买单门读卡器了
4#
发表于 2014-10-10 23:16:47 | 只看该作者
华为代理商
专业解答: 两个读卡器可以,W26和W26 可以并联使用。W26和W34可以并联使用。切记W34不能和W34并一起,要不用不了。
双屏蔽网线W26信号支持300米++++
5#
发表于 2014-10-13 20:02:43 | 只看该作者
华为代理商
没试过,应该要用单门双向控制器吧!
6#
发表于 2014-10-14 10:55:41 | 只看该作者
两个读卡器并联可以的,我试过
7#
发表于 2014-10-15 23:07:21 | 只看该作者
只有换板子,一个端子上不能接两个读卡器的
8#
发表于 2014-10-21 09:53:51 | 只看该作者
换一块双门控制器的板子就行了
9#
发表于 2015-4-29 09:20:32 | 只看该作者
我公司的门就是双读卡器的,就是两个连在一起的,没问题
10#
发表于 2015-5-6 22:56:00 | 只看该作者
试过,并联可以,用了几年了