发表于 2014-7-18 09:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位大侠:
    小弟请教一个问题,近期有一个消火栓报动作无法消除,但现在模块监视等闪烁正常于是我只保留信号总线其余四条全部扔掉,还在报动作。请问有什么办法解决吗
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-7-18 13:42:18 | 只看该作者
华为代理商
1、更换模块。2、重码
3#
发表于 2014-7-18 14:46:33 | 只看该作者
华为代理商
估计是接地或者重码了
4#
 楼主| 发表于 2014-7-18 15:21:54 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2014-7-18 13:42
1、更换模块。2、重码

问题解决了 谢谢各位!我把主机重新开关机。他没有了呵呵呵