  大长度单芯水底电缆必须注意护层过电压是否会超过聚乙烯防腐护套的绝缘水平。为了避免铅护套产生过高的护层过电压而把聚乙烯防腐蚀护套击穿,必须每隔一定的距离把铅护套和金属加强带接地一次。
  设计接地定点和计算不同定点间的距离时,必须根据电缆线路的具体情况而定。为了保证接地点的水密封,接地工作通常是在制造厂内完成的。一般是将接地点设计在工厂软接头内。有些国外产品采用半导体电的聚乙烯护套,这样可以避免护套的定点接地的麻烦。
  水底电缆工厂软接头是水底电缆线路的一大特点。工厂软接头的结构尺寸与电缆本体相同或者略大一些,它与所有的链接的电缆一样柔软,一样能承受拉力,扭曲和弯曲等各种机械应力的作用。因此,工厂软接头在结构和性能上与普通接头有很大的差异而与电缆本体很相近。