弱电论坛

标题: 高层建筑安装电梯监控摄像头 [打印本页]

作者: 韩晶    时间: 2014-6-4 12:11
标题: 高层建筑安装电梯监控摄像头
30层高的电梯里安装监控摄像头用哪种方案最合适,走线方案、线材选型、供电方案、传输方式。
哪个有经验的哥哥给我点指导!



作者: wxj134    时间: 2014-6-4 14:15
我的观点:传输方式会好些。省材料和人工。
作者: wxj134    时间: 2014-6-4 14:16

我觉得,传输方式较好。
作者: wxj134    时间: 2014-6-4 16:17
建议:采用传输方式。
作者: yangzhi106    时间: 2014-6-5 01:29
沙发,进来学习的
作者: wh131013    时间: 2014-6-6 08:54
现在一般电梯公司在电梯轿厢都带有随行电缆,电缆中有视频线,电源轿厢顶部都会自带的,可以借用。机房里找出视频线缆,连接到设备,在传输下来到控制端。希望能帮助到你
作者: huangweijun    时间: 2014-6-16 17:50
这要看看是模拟还是网络摄像机,模拟的用移频器解决干扰,网络的直接皮线管线(带钢丝的)到轿厢。我做了好多电梯,效果很好的!
作者: qq898692399    时间: 2014-6-18 14:18
学习了   真好!
作者: cheng7812    时间: 2014-6-20 09:13
学习了 支持分享


作者: jrb1982    时间: 2014-6-24 16:10
我和6楼的做法一样
作者: zhoumelody    时间: 2014-6-27 18:12
从轿厢到电梯机房用电梯随行电缆,这个线软不容易出问题,而且屏蔽效果也比较好;然后从电梯机房再到监控室随你用什么方式
作者: liuxiang41    时间: 2014-6-27 21:22
  如果数字就加个编码器    远距离用光纤
作者: y78d12    时间: 2014-6-27 23:50
网络用皮线解决,模拟的皮线也可以解决!电源轿厢顶上取!
作者: 孙国平    时间: 2014-7-1 08:28
电梯厂家让用吗???
作者: 久兰枢    时间: 2014-8-5 16:25
六楼的省时省钱又省力
作者: zhanghaochzu    时间: 2014-9-30 16:39
学习
作者: aaaaaaa2006    时间: 2014-10-8 10:39
随行电缆靠谱点吧!
作者: beatavictor    时间: 2014-10-10 06:30
楼顶电梯机房桥箱一般都配有视频线,直接从一楼拉视频线到顶楼机房,在从一楼和其他线一起用光千回监控中心
作者: 生命树    时间: 2014-10-13 20:08
比较传统的方法:模拟摄像机用电梯专用视频线缆(扁的,带钢丝的)传输,如有干扰可以加装抗干扰器。
作者: liudinghai0911    时间: 2014-10-14 10:46
根据多年实战经验,个人建议还是用电梯监控专用随行电缆(扁平的那种带视频、电源、电话线的),

作者: liudinghai0911    时间: 2014-10-14 10:47
特点:1、价格有点贵
         2、但是使用时间长,维护率低(做工程的都知道,电梯监控维护是最麻烦的),现在电梯管理的严了,进电梯都需要带有电梯操作证的,而且有些电梯公司规定不给你用圆的其他电缆绑在其随行缆上,
      