21#
发表于 2014-4-7 10:41:08 | 只看该作者
华为代理商
如果电源和摄相头都没问题,为什么不考虑线呢,电源线线径多粗?距离多远?是一根线出去再分的?还是直接从电源4根电源线供电出去的?严格的集中供电最好是星型的,一个摄相头一根线过去,距离别太远.
22#
发表于 2014-4-8 15:44:16 | 只看该作者
华为代理商
电流不够造成的~
23#
发表于 2014-4-9 19:41:00 | 只看该作者
华为代理商
9楼的说的不错,若是线路员的话,最好用前端供电,这样电压稳定,抗干扰力也好些
24#
发表于 2014-5-11 12:16:13 | 只看该作者
华为代理商
我分析应该是摄像机端的正负接反了,检查一下正负极接线~~~
25#
发表于 2014-5-11 16:09:45 | 只看该作者
华为代理商
电源够了,你可以只接一个试试,还不行就可能电源坏了。还有线路和接头是否好的
26#
发表于 2014-5-13 15:05:58 | 只看该作者
先分别接每台摄像机,如果都能亮再用每次增加一台摄像机的方法接,如果接到某一台跳了,把那台不接,继续往下接,看还跳不跳,如果其他都不跳,证明就是这台问题,线路也没有问题,再试单独接这台,是否接任意一台都跳,如果任意一台都跳,应该是这台的电源线故障(破皮),应着重检查!
27#
发表于 2014-5-26 10:15:07 | 只看该作者
你没有说清楚,不建议使用直流的电源,压降太大,多数摄像机是直流,交流都好用,换交流吧!不行就调大电源输出电压
28#
发表于 2014-5-27 09:51:00 | 只看该作者
12V20A的电话,供8路恨不得都够了,还换什么大电源啊~你都集中供电了,试试给其中一路供个3A电源试试
29#
发表于 2014-6-1 12:38:32 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
你带负载量一下电压看看。如果电压不足改成直连。试试
30#
发表于 2014-6-5 20:19:25 | 只看该作者
远距离还是  220v好用