集中供电 4个摄像头有故障

[复制链接]
11#
发表于 2014-2-15 17:56:54 | 只看该作者
华为代理商
你才4个摄像头 用了20 A 的开关电源 应该是没问题的 检查一下接线是否有问题  看下地线 有的时候会处问题
我120 个摄像头用的30 A的都没问题
12#
发表于 2014-2-17 15:50:26 | 只看该作者
华为代理商
电源坏了。带不动负载。你可以试着减少几台看看
13#
发表于 2014-2-18 10:59:20 | 只看该作者
华为代理商
可以在前段检查电源电压是否正常!
14#
发表于 2014-2-18 16:15:29 | 只看该作者
华为代理商
正常情况下,带红外的摄像头满功率的话一个才800毫安,你用的是20A的电源按照常理说是不会出现这种情况的,你有没有试过把电源线路断电,把电源线测一下有没有短路的情况,如果在施工的过程中电源线路线皮破损短路或是接头没接好短路的话也会出现这种情况。
15#
发表于 2014-2-18 20:21:59 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
万用表打下就知道了。
16#
发表于 2014-2-19 20:30:13 | 只看该作者
20A电源供4个摄像机,已经是大材小用了,一般红外摄像机1A左右,阵列摄像机2A左右。估计你电源正负接反或电源有问题
17#
发表于 2014-2-19 21:24:32 | 只看该作者
这个就要排除一下啦,你说插这个那个断什么意思?
1、尝试前端直接供电,先排除摄像机问题。若摄像都正常那就再用集中供电
2、集中供电,你的电源线是独立一条去到摄像机,还是总的一条去到摄像机,其它采用并联方式
3、若每一台摄像单独一条电源线到,先单独供一台摄像机,一台没问题接多一台,以此类推,接到那一台不行或影响到其它不行,再查。
3-1:一般若有一条线有问题,若短路,会发生4个图像都没有图像的
3-2:若线径不够粗,有没有用万能表在摄像机端量电压等等
,你描述得太简单了
18#
发表于 2014-2-20 16:22:48 | 只看该作者
你可以先拿万用表到摄像机那一端测电压是多少如果够12V接另外的一个摄像机再测电压就能判断出来了是哪的问题
19#
发表于 2014-2-21 15:08:58 | 只看该作者
把供电器离摄像头更近点试试
20#
发表于 2014-3-22 14:53:29 | 只看该作者
学习中,最好分开供电