光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3477|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

由于打雷导致的监控动探头问题,在线等。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-6-26 12:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
   我们用的是ad2115矩阵,昨夜由于打雷将其中一个动探头击坏(黑屏,无法控制),影响了全部的动头都无法转动镜头,但是从矩阵调动各个显示器的监视画面是没有问题的,就是不能转动镜头。
现在将坏探头的rs485线控制版断开,探头拆下,系统断电复位,其他所有的动探头仍然不能控制转动方位,请教啥原因呢?
在线等,谢谢各位大侠了!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-6-26 14:20:57 | 只看该作者
华为代理商

   不好意思我没有遇到过像这样的现象,不过你可以先把其它的全部断开,只则试其中的一个,如果没问题那就说明是某一个的问题,如果不行:1.矩阵或者是控制键盘。2.编解码板

3#
发表于 2008-6-27 10:21:13 | 只看该作者
华为代理商

  必须找一个完全可以控制的智能球机(或全新的机器)接到矩阵的RS485线上看能否控制; 可能由于雷击而造成矩阵和全部球机都烧坏解码控制板,因此必须用一个全新设备测试。 (注意新机器一定要设置ID地址、协议码、波特率与矩阵一致)

 

4#
发表于 2008-6-27 11:27:56 | 只看该作者
华为代理商
学习了
5#
发表于 2008-6-27 12:27:31 | 只看该作者
华为代理商
学习了
6#
发表于 2008-6-30 01:35:21 | 只看该作者
学习
7#
发表于 2008-6-30 10:48:59 | 只看该作者
分析的很好 学习学习
8#
发表于 2012-9-25 10:45:35 | 只看该作者
受教了  虽然没遇到
9#
发表于 2012-10-11 10:44:11 | 只看该作者
你可以看看矩陣里的設置是否變成初始值了,在者就是矩陣485控制芯片被雷打壞。建議在矩陣連接處加裝防雷器并接入專用接地線
10#
发表于 2012-10-12 17:26:41 | 只看该作者
信号是通过什么传输回控制室的?要是光端机的话有可能光端机坏了嘛。如果是直接用控制线传回来的,检查线路通断。一般矩阵是不会被雷打成这样的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-17 17:18 , Processed in 0.266199 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表