消防验收时,关于火灾自动报警及联动系统的逻辑关系编程的问题的讨论!

[复制链接]
11#
发表于 2013-7-30 09:43:03 | 只看该作者
华为代理商
上海松江汪 发表于 2013-7-29 23:09
中国社会的现实,某些方面是人治大于法治的。

这是--保护--弱者。。
12#
发表于 2013-7-31 08:43:25 | 只看该作者
华为代理商
上次我们着验收时还提出这样个要求   末端排水后水流指示器动作了要启动卷帘门 电梯  声光 广播等等    我都无语了,敢怒不敢言啊        明明是水系统怎么也给扯进来了
13#
 楼主| 发表于 2013-8-1 17:23:49 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 上海松江汪 于 2013-8-1 17:25 编辑
じ☆veve℡缘 发表于 2013-7-31 08:43
上次我们着验收时还提出这样个要求   末端排水后水流指示器动作了要启动卷帘门 电梯  声光 广播等等    我都 ...

消防队的人,有些人也不是很懂的,我碰到过,验收的时候问:消火栓系统末端放水,启动消防泵,我们更是无语,消火栓哪里有末端放水啊?不是消火栓按钮直接启泵么?但人家是爷,我们也不能说什么啊,免得把人家弄的不高兴,呵呵。。。负责验收的部门也是问题很多!
14#
发表于 2013-8-5 09:47:41 | 只看该作者
华为代理商
消防的全是流水的兵,真正懂的人不多,所以验收的时候就不同的人要求也不同,他错了还是对的,你只能听他的改哟
15#
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:32:06 | 只看该作者
华为代理商
huyh918 发表于 2013-8-5 09:47
消防的全是流水的兵,真正懂的人不多,所以验收的时候就不同的人要求也不同,他错了还是对的,你只能听他的 ...

,哎无奈啊!谁叫他们是爷呢!
16#
发表于 2013-8-9 15:03:00 | 只看该作者
根据过来验收的消防队他们有什么要求··按照他们的要求改就行了···没验收之前先按照一个手报或者两个烟感启动设备
17#
发表于 2013-8-9 18:37:26 | 只看该作者
好贴子,必须顶上去!!
18#
 楼主| 发表于 2013-8-10 20:17:40 | 只看该作者
耿胖 发表于 2013-8-9 15:03
根据过来验收的消防队他们有什么要求··按照他们的要求改就行了···没验收之前先按照一个手报或者两个烟 ...

也只能这样了,呵呵。。
19#
发表于 2013-9-18 23:18:46 | 只看该作者
学习了
回复

使用道具 举报

20#
发表于 2013-9-27 21:20:14 | 只看该作者
关于联动规范上是有的,但是所谓的烟感,温感的联动,一定要弄清他的地理含义,规范规定两个探测器或一个手动报警按钮动作就可以达到自动启动设备条件了。但这里的两个探测器包括烟感也包括温感,无论哪种只要有两个点报警就满足了自动条件。但是在地下室卷帘门两边都有一个感烟和一个感温,这两个主要是联动卷帘下降所用的探测器,也就是说当门两边任意一个感烟报警(主机置于自动状态下)卷帘门下降距地1.8米停止(疏散卷帘),但感温动作卷帘归底。两个含义不要混淆了。但是现在大部分卷帘不这样做了,大都是用时间继电器控制。