消防验收时,关于火灾自动报警及联动系统的逻辑关系编程的问题的讨论!

[复制链接]
21#
发表于 2013-9-27 21:36:12 | 只看该作者
华为代理商
   所谓联动规范有规定,当满足自动条件时,首先启动所有的共用设备,如:正压送风机,排烟风机、电梯迫降。
  但一定按照规范去联动火灾分区的设备,如:启动相邻层声光报、消防广播、打开正压送风阀,启动本层和上层的排烟阀,切除本层非消防电源,启动相邻层和安全疏散通道应急照明,如有卷帘门时,还要降下防火隔离降卷帘门和疏散卷帘们等等。
22#
发表于 2013-9-30 23:35:47 | 只看该作者
华为代理商
    按照规范联动。当火警满足条件时,报警主机置于自动状态下,启动共用设备:迫降电梯、启动排烟/送风机。启动相邻层:声光报、送风口、消防广播。启动本层和上层排烟口。启动本层非消防电源切除。降下本区防火隔帘和疏散卷帘。
23#
发表于 2013-11-6 22:23:32 | 只看该作者
华为代理商
    如有在通道上的防火卷帘,烟感报警时下降至1.8米处,当温感报警时再下降到底;这是为了保证火灾情况下防火分区内的人员得到有效疏散。当然非消防通道上的就一个促发器件到位。说的只是一个方面。另外不同的场所可能设计时考虑的因素也不一样,但是消防队一开始要审图的,所以有些东西你懂的。
24#
发表于 2014-8-20 21:28:29 | 只看该作者
华为代理商
中国的电子产品技术落后太多了,误报率高,至今如此,所以聪明的国人想出了两点联动的主意,也不失是一个好办法。
之前有接触到日本进口的能美控制器,一点报警动所有相关部位的设备,而且是没有办法调整的,且没有手动档。产品稳定性好,又耐用,且人对安全的理解不同于中国,所以人家有信心做成这样。
按现在情况来编程,一般认为跟防止烟气扩散的都是一点联动,比如排烟、送风、防火门、和防烟卷帘门等,其他两点。
楼上有朋友说手报一点全动,那是江苏地方要求。国人素质有待提高,有些人闲得慌会乱动。
25#
发表于 2015-3-9 18:08:18 | 只看该作者
华为代理商
消防大队的人就是土皇帝,他们讲的话就是圣旨,你敢不听。还是老实一点吧!!吃好,喝好