光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15675|回复: 43
打印 上一主题 下一主题

为什么建筑物吊顶内不能使用PVC电线管?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-6-13 16:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
 
  根据《低压配电设计规范》GB50054-95中第五章配电线路的敷设的第5.2.7条及《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第10.2.2条的规定:在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。该条款主要是考虑在火灾时使用塑料线管和线槽达不到相应的防火材料等级要求,而且火灾时燃烧会产生有毒气体,所以在规范中加以限制使用塑料线管和线槽。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-6-13 21:36:36 | 只看该作者
华为代理商
好,不错,学习了!
3#
发表于 2008-6-16 10:48:33 | 只看该作者
华为代理商
如果火灾发生,哪烧不着!要用就都用金属线管嘛
4#
发表于 2008-6-22 16:40:51 | 只看该作者
华为代理商
学习
5#
发表于 2008-6-25 10:24:27 | 只看该作者
华为代理商
学习
6#
发表于 2008-7-15 00:39:27 | 只看该作者
学习
7#
发表于 2008-7-17 13:47:21 | 只看该作者
敬礼!
8#
发表于 2008-7-19 18:12:51 | 只看该作者
学习
9#
发表于 2008-7-19 22:40:02 | 只看该作者
学习,不错
10#
发表于 2008-7-29 11:13:08 | 只看该作者

建筑物吊顶内管道配置:只有火灾报警系统必须敷设金属管道,其余工程没有特殊要求。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-9 08:52 , Processed in 0.104413 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表