标题: 为何不能联动起泵

    现有上海松江1501型被动起泵正常,不能联动起泵。向朋友们求助故障原因及处理方法。


作者: 弱电之家    时间: 2008-6-3 08:13

主泵出故障不能正常启动的时候,备泵才能工作。 测试方法:把主泵主交接的电压线圈断开,这样主泵就不能启动了,备泵即可工作。

请参考相关电路查找原因: 消防二次线路图 

内含文件:污水泵二次接线图  水灭火柜控制系统图  消防泵及喷淋泵二次接线图  管道泵二次接线图  双电源自动切换二次接线图生活水泵二次接线图


作者: ZCLIANG_007    时间: 2008-6-3 11:05
楼主是说通过联动模块不能启泵吗?(手动时可以启泵)
作者: dpl123    时间: 2008-6-3 12:40
泵,打到自动没,可能联动程序没设好,或者模块改码了!
作者: zweiwei    时间: 2008-6-3 17:21

楼上朋友所说都试过还是不能。换了模块也没用,反而报故障。


作者: 73281342    时间: 2008-7-14 10:47
看看联动编程。
作者: 一切会好的    时间: 2008-7-14 22:43

学习!!!!!!!新手什么时候才能成为老手呀!!!!1

 

 

 


作者: donywu    时间: 2008-7-15 01:07

程序检查一下


作者: 长得很勇敢    时间: 2008-7-15 14:28
感谢二楼提供的图纸,受益匪浅
作者: zagang7510    时间: 2008-8-1 11:23