我厂厨房有一电热管煮饭设备,总功力12KW,每根电热管4KW,三角型接法。

使用空开正泰DZ47-60 C60  3相基本平衡。

问题是:每1-2个月就得换空开了……

损坏的情况是不跳闸的或者有时扳手有点变形,用万用表测量空开下桩头3相电压少相了,

比如:AB相381  AC170左右  BC170左右

随便问个电工都说60A的空开装12KW电热设备够的。

请大家在这里热烈发言多多指教……

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-5-24 01:14:55 | 只看该作者
华为代理商

你用钳形电流表测量各相电流看.没什么怪事,总有原因 的

3#
发表于 2010-4-24 18:48:29 | 只看该作者
华为代理商
肯定是频繁动作的原因,触头损坏了三,
4#
发表于 2010-4-24 18:49:34 | 只看该作者
华为代理商
缺相
5#
发表于 2010-5-2 19:21:02 | 只看该作者
华为代理商
同意二楼观点 可以用接触器控制嘛
6#
发表于 2010-6-28 12:04:51 | 只看该作者
学习
7#
发表于 2010-6-30 08:19:51 | 只看该作者
换按钮加接触器是个好办法