高层建筑内配电房是否一定要做气体灭火系统

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-12 10:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问各位:高层建筑地下室内的高、低压配电房、发电机房、变压器房是否一定要做气体灭火系统。高规中是否有明确规定
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-5-12 10:40:26 | 只看该作者
华为代理商

7.6.7高层建筑内的下列房间应设置水喷雾灭火系统:

7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房;

7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器室;

7.6.6.3 充可燃油的高压电容器和多油开关室;

7.6.6.4 自备发电机房。

高规中7.6.7 高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:

7.6.7.2 省级或超过100万人口的城市,其广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS)室;

 