选择UPS时,最重要的参数有二个: 1、总输出功率; 2、备电工作时间;
通常 可以认为KVA=KW,但这二个功率单位并不完全是一回事。具体可参考电工基础知识。 将所有设备最大功率相加后,即得到总功率。 UPS电源总功率需要比计算出来总功率大,这样才可以确保UPS不损坏,且设备能正常供足电。 因此需要取一个安全系数:0.7 或0.8
..长延时UPS电源电池配置的计算方法 对于使用者来说,怎样去配置长延时UPS电池容量是一个必须了解的问题, 放电电流的大小与电池的实际容量关系颇大,蓄电池的放电时间定义为:当蓄 电池以规定的放电电流进行恒流放电时,蓄电池的端电压下降到所允许的临界 电压(终了电压)时所经过的时间。比如12V24AH /20R Panasonic电池以0.4C放 电时,可提供使用的效率(容量)为73.3%,可放电2小时,而以7C放电时,可 提供使用的效率(容量)为4%,放电时间50秒。因此,要计算UPS电源的时间必 须先计算出放电电流,再通过查验厂家提供的放电时间表计算出准确时间。 计算放电电流的公式是: 放电电流=UPS容量(VA) 负载功率因素/(逆变器效率*UPS终止电压) 以山特10KVA为例: ?UPS容量:10KVA ?UPS输出功率因素:0.8 ?UPS终止电压:单只电池终了电压×UPS电池组电池个数=10.5V×16只=168VDC ?逆变器效率:0.85 注意:电池的能量并非都能直接提供给负载,它还包含了把电池能量转换 为负载可使用的能量的转换效率,即逆变器效率。 ?放电电流=10000VA*0.8/(0.85*168)V=56A ?查表 可查询不同AH的电池在同样放电电流下的使用时间,以求得自己所要求合 适容量的电池,在这里提出一点,以上我们的计算都是认为UPS为满负载,对 用户而言,重要的是了解在实际负载下UPS电源提供的实际使用时间,从经济 和实用的角度而言,了解自己的负载数量,计算一个实际放电电流再查表方是 正确做法。fficeffice" />