实际项目中UPS容量的估算

[复制链接]
11#
发表于 2008-7-11 12:05:20 | 只看该作者
华为代理商
ok  好东西
12#
发表于 2008-7-14 13:35:01 | 只看该作者
华为代理商

呵呵  学习了
13#
发表于 2008-7-16 23:18:09 | 只看该作者
华为代理商
学习
14#
发表于 2008-7-18 16:03:21 | 只看该作者
华为代理商
我们应该重点放在符合能否满足要求上面。70%,这是一个重要的指标
15#
发表于 2008-7-21 16:18:51 | 只看该作者
华为代理商
学习中
16#
发表于 2008-7-28 17:09:00 | 只看该作者
17#
发表于 2008-8-4 09:12:05 | 只看该作者

选择UPS时,最重要的参数有二个: 1、总输出功率; 2、备电工作时间;

通常 可以认为KVA=KW,但这二个功率单位并不完全是一回事。具体可参考电工基础知识。  将所有设备最大功率相加后,即得到总功率。 UPS电源总功率需要比计算出来总功率大,这样才可以确保UPS不损坏,且设备能正常供足电。 因此需要取一个安全系数:0.7 或0.8

18#
发表于 2008-8-4 17:56:34 | 只看该作者
还是不太懂
19#
发表于 2008-8-7 08:49:18 | 只看该作者

..长延时UPS电源电池配置的计算方法

对于使用者来说,怎样去配置长延时UPS电池容量是一个必须了解的问题,
放电电流的大小与电池的实际容量关系颇大,蓄电池的放电时间定义为:当蓄
电池以规定的放电电流进行恒流放电时,蓄电池的端电压下降到所允许的临界
电压(终了电压)时所经过的时间。比如12V24AH /20R Panasonic电池以0.4C
电时,可提供使用的效率(容量)73.3%,可放电2小时,而以7C放电时,可
提供使用的效率(容量)4%,放电时间50秒。因此,要计算UPS电源的时间必
须先计算出放电电流,再通过查验厂家提供的放电时间表计算出准确时间。
计算放电电流的公式是:
放电电流=UPS容量(VA) 负载功率因素/(逆变器效率*UPS终止电压)
以山特10KVA为例:
?UPS
容量:10KVA
?UPS
输出功率因素:0.8
?UPS
终止电压:单只电池终了电压×UPS电池组电池个数=10.5V×16=168VDC
?
逆变器效率:0.85
注意:电池的能量并非都能直接提供给负载,它还包含了把电池能量转换
为负载可使用的能量的转换效率,即逆变器效率。
?
放电电流=10000VA*0.8/(0.85*168)V=56A
?
查表
可查询不同AH的电池在同样放电电流下的使用时间,以求得自己所要求合
适容量的电池,在这里提出一点,以上我们的计算都是认为UPS为满负载,对
用户而言,重要的是了解在实际负载下UPS电源提供的实际使用时间,从经济
和实用的角度而言,了解自己的负载数量,计算一个实际放电电流再查表方是
正确做法。fficeffice" />