实际项目中UPS容量的估算

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-4-26 11:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

估算实际项目各子系统用电器的功率(监控/报警/对讲等),相加,得总系统功率总和.再除以0.7或是0.8,得UPS容量.是这样的么,有哪位知道的达人回复一下!

另外UPS的容量单位好像是伏安特(VA)与功率单位瓦特(W)是对等的么?

 

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-4-26 12:09:03 | 只看该作者
华为代理商
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
3#
发表于 2008-4-26 13:25:01 | 只看该作者
华为代理商

选择UPS时,最重要的参数有二个: 1、总输出功率; 2、备电工作时间;

通常 可以认为KVA=KW,但这二个功率单位并不完全是一回事。具体可参考电工基础知识。  将所有设备最大功率相加后,即得到总功率。 UPS电源总功率需要比计算出来总功率大,这样才可以确保UPS不损坏,且设备能正常供足电。 因此需要取一个安全系数:0.7 或0.8

4#
发表于 2008-5-28 11:09:31 | 只看该作者
华为代理商
哎```算这个东西麻烦死人啊~~有没有框框放着套套的呀!~
5#
发表于 2008-5-31 23:28:45 | 只看该作者
华为代理商
呵呵学习
6#
发表于 2008-6-1 15:38:15 | 只看该作者
KW是额定功率,KVA视在功率。考虑功率因数。
7#
发表于 2008-6-12 13:31:06 | 只看该作者

另外UPS的容量单位好像是伏安特(VA)与功率单位瓦特(W)是对等的么?

------------------------------------------------

W和VA的关系是有功功率和视在功率的关系。有功功率(W)=视在功率(VA)×功率因数。

另外在实际的项目中各种用电子系统的功率总和要小于UPS的总容量,保证UPS的正常运行。其他的就是看你希望UPS能够带设备多长时间然后配相应的电池组的问题了。

8#
发表于 2008-6-24 10:54:03 | 只看该作者

好东东,,呵呵