只需一步,快速开始
估算实际项目各子系统用电器的功率(监控/报警/对讲等),相加,得总系统功率总和.再除以0.7或是0.8,得UPS容量.是这样的么,有哪位知道的达人回复一下!
另外UPS的容量单位好像是伏安特(VA)与功率单位瓦特(W)是对等的么?
使用道具 举报
选择UPS时,最重要的参数有二个: 1、总输出功率; 2、备电工作时间;
通常 可以认为KVA=KW,但这二个功率单位并不完全是一回事。具体可参考电工基础知识。 将所有设备最大功率相加后,即得到总功率。 UPS电源总功率需要比计算出来总功率大,这样才可以确保UPS不损坏,且设备能正常供足电。 因此需要取一个安全系数:0.7 或0.8
------------------------------------------------
W和VA的关系是有功功率和视在功率的关系。有功功率(W)=视在功率(VA)×功率因数。
另外在实际的项目中各种用电子系统的功率总和要小于UPS的总容量,保证UPS的正常运行。其他的就是看你希望UPS能够带设备多长时间然后配相应的电池组的问题了。
好东东,,呵呵