输出短路指示灯常亮,所有楼层显示器屏幕无显示。请问怎样解决?是哪个部分短

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-4-7 13:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
 我单位的JB-QGZ-2002火灾报警系统   屏幕显示层显故障 7 , 输出短路指示灯常亮,所有楼层显示器屏幕无显示。请问怎样解决?是哪个部分短路故障呢?我单位层显总数 只有7个。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-4-7 13:33:23 | 只看该作者
华为代理商

短路隔离模块亮灯了,并且报故障,说明总线线路有问题.

情况1:某个总线上的设备短路; 2:总线被人施工时损坏,造成短路; 3:总线被水浸泡,或受潮......

具体在哪部分,您可以通过ID编号先查到大概地方,然后分段查故障. 

最快速的方法是: 先从这段总线中间切断,看看故障还存在不? 存在,再把剩下的中间切断....... 不存在,则把没有通电的那段中间切断,接入正常线路......

3#
发表于 2009-9-4 00:50:37 | 只看该作者
华为代理商
输出短路指示灯常亮,24v