中性点不接地的系统如何构成回路

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-3-31 16:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
中性点不接地的变压器对居民用户供电, 如何构成220v的回路?    
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-3-31 16:42:17 | 只看该作者
华为代理商

也很想知道

3#
发表于 2008-4-1 16:36:26 | 只看该作者
华为代理商
前辈说说哈........
4#
发表于 2008-4-2 13:06:22 | 只看该作者
华为代理商

不知道

不知道哈
5#
 楼主| 发表于 2008-4-2 14:50:51 | 只看该作者
华为代理商

!

是不是居民用电系统中性点都要接地呢?

6#
发表于 2008-4-2 17:42:24 | 只看该作者

在查

在查
7#
发表于 2008-6-18 00:39:07 | 只看该作者

当变压器中线点不接地时,如果是三相四线制输入,与负载一样是可以构成回路,很多问题,当三相不平时,中线点将代电.引起事故的隐患.缺相时将引起电压升高.烧坏用电设备.以下问题相反去想就知道了!

TT系统俗称三相四线制配电网,这种配电网引出三条相线L1、L2、L3和一条
中性线。低压中性点直接接地,又称工作接地。
    1 在TT系统中若线路绝缘破坏或线路断开时,发生三相线路中一相接地故障,电
压220 V通过故障点和工作接地形成回路,使故障电流很大,烧断低压系统总熔丝,从
而可以缩短线路的故障时间。
    2 尽管线路的故障电流很大,但是工作接地的接地电阻很小,在接地电阻上产生的
电压降很低,一般不会超过安全电压。这样在TT系统中零线对地的电压为安全电压。
    3 在线路出现接地故障的情况下,零线电压可以保持在安全电压范围内,所以对非
故障的相线来说,输出电压变化也不会很大。
    4 当变压器绝缘不良或变压器内部出现其他故障时,出现高压串入低压的现象,这
样在低压配电网中出现高压,会造成工作人员触电和电气设备损坏烧毁。有了工作接地之
后,串入的高压可通过此地直接流入大地,消除或减少高压串入低压的危险性。