有什么好办法能通过简单测试知道是不是因为距离造成不能控制摄像头

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-3-16 23:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一台视频会议主机用232方法控制两个摄像头,现在发现不能控制,放线大约是100米,线是通的,线序和摄像头是好的,怀疑是线太长,不知道有什么好办法能测一下是什么原因
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-3-17 10:03:10 | 只看该作者
华为代理商
把头拆下来,拿到主机那,用没拆开的整盘线在主机跟前试试就行了
3#
发表于 2008-3-17 10:26:17 | 只看该作者
华为代理商

按二楼方法测试即可.另外提示:RS232通常控制距离不能超过10~15米,如果需要长距离,可以考虑: RS232转RS485 ---距离---RS485转RS232 这样来回变换一次.

4#
 楼主| 发表于 2008-3-17 21:00:17 | 只看该作者
华为代理商
感谢楼上二位回贴,我也想到了3楼这位仁兄说的办法,而且目前只能用这个办法试了,重新放线和改路由是不可能的了。只能试一下了