维保检查中的注意事项fficeffice" /> 维保检查的目的是检查出消防系统存在的问题,但我们一定要避免因为我们的疏忽和不懂造成设备的损坏或误判断。首先应对整个消防系统有一个大概了解,尤其是联动系统,不知道的设备不要乱启动,启动前通知人去看守,否则因我们启动泵、空调、电梯、电源强切、还可能有一些其它设备,可能带来损失,给自己工作带来被动。自动试验时,把不想自动启动的设备隔离。下面是一些系统检查的注意事项。 一、 自动报警系统 此系统一般人都比较熟悉,也不会造成重大事故,但一些地方也应注意: 1、 所试探测器等现场设备未在图纸上标定或位置错误,也有的汉字注释不对或不全面。 2、 控制器清洁首先应关机,然后用细毛刷轻轻扫去灰尘。必须拆板的,应记住拆装位置。 3、 注意控制器的联动公式和黑匣子记录是否正常。 二、 消火栓系统和水喷淋系统 此系统一般人接触较少,如果操作不当,会出现严重后果。注意事项如下: 1、 消火栓系统一般底层静压不超过8kg,动压5kg。 2、 在压力最不利点试验消火栓,压力不低于0.7kg,水枪水柱可以达到7米。 3、 老工程消火栓系统试验,注意泵的流量和扬程,一般接两只以上出水水枪,否则有可能造成管道压力过大。 4、 试验消火栓按钮时应注意,该消火栓按钮是否可直接启泵。 5、 试验泵时,可点动试验。如想试验一段时间,可关闭楼顶水箱阀门,打开泵后的放水阀门,待压力降低一些后,再开启泵,试验结束后,恢复原样。 6、 喷淋系统最大静压不超过12kg,最小出水压力0.5kg。 7、 喷淋系统试验应先试泵,再在湿式报警阀后放水试验报警阀,最后再在每个末端放水试验水流指示器等。 8、 喷淋末端放水试验前应先关闭楼顶水箱阀门。 9、 管道应定期作冲刷,待出水处水质清洁结束。 10、 应熟悉每层的蝶阀位置,如喷头误喷或灭火结束,应先关闭该层蝶阀。
三、 防排烟系统 1、 试验正压送风时,可能因风道内灰尘太多,会对环境造成污染。试验最好选在用户下班后或节假日。 2、 排烟阀、送风阀等可能动作几次后失灵,应会处理。 四、 卷帘门系统 1、 试验前移走卷帘门旁的物品。 2、 试验时卷帘门旁一定要有人,当卷帘门两边有一边卡住时,应及时手动停止,否则有可能造成卷帘门或电机损坏。 五、 消防广播系统 1、 消防广播要分层测试,不要一起打开所有层的广播。 2、 注意检查每一只广播音箱。 |