 楼主| 发表于 2008-12-8 16:36:28 | 显示全部楼层
华为代理商

维保检查中的注意事项fficeffice" />

 

维保检查的目的是检查出消防系统存在的问题,但我们一定要避免因为我们的疏忽和不懂造成设备的损坏或误判断。首先应对整个消防系统有一个大概了解,尤其是联动系统,不知道的设备不要乱启动,启动前通知人去看守,否则因我们启动泵、空调、电梯、电源强切、还可能有一些其它设备,可能带来损失,给自己工作带来被动。自动试验时,把不想自动启动的设备隔离。下面是一些系统检查的注意事项。
一、 自动报警系统
此系统一般人都比较熟悉,也不会造成重大事故,但一些地方也应注意:
1
所试探测器等现场设备未在图纸上标定或位置错误,也有的汉字注释不对或不全面。
2
控制器清洁首先应关机,然后用细毛刷轻轻扫去灰尘。必须拆板的,应记住拆装位置。
3
注意控制器的联动公式和黑匣子记录是否正常。

二、 消火栓系统和水喷淋系统
此系统一般人接触较少,如果操作不当,会出现严重后果。注意事项如下:
1
消火栓系统一般底层静压不超过8kg,动压5kg
2
在压力最不利点试验消火栓,压力不低于0.7kg,水枪水柱可以达到7米。
3
老工程消火栓系统试验,注意泵的流量和扬程,一般接两只以上出水水枪,否则有可能造成管道压力过大。
4
试验消火栓按钮时应注意,该消火栓按钮是否可直接启泵。
5
试验泵时,可点动试验。如想试验一段时间,可关闭楼顶水箱阀门,打开泵后的放水阀门,待压力降低一些后,再开启泵,试验结束后,恢复原样。
6
喷淋系统最大静压不超过12kg,最小出水压力0.5kg
7
喷淋系统试验应先试泵,再在湿式报警阀后放水试验报警阀,最后再在每个末端放水试验水流指示器等。
8
喷淋末端放水试验前应先关闭楼顶水箱阀门。
9
管道应定期作冲刷,待出水处水质清洁结束。
10
应熟悉每层的蝶阀位置,如喷头误喷或灭火结束,应先关闭该层蝶阀。

三、 防排烟系统
1
试验正压送风时,可能因风道内灰尘太多,会对环境造成污染。试验最好选在用户下班后或节假日。
2
排烟阀、送风阀等可能动作几次后失灵,应会处理。
四、 卷帘门系统
1
试验前移走卷帘门旁的物品。
2
试验时卷帘门旁一定要有人,当卷帘门两边有一边卡住时,应及时手动停止,否则有可能造成卷帘门或电机损坏。
五、 消防广播系统
1
消防广播要分层测试,不要一起打开所有层的广播。
2
注意检查每一只广播音箱。

发表于 2008-12-9 00:19:23 | 显示全部楼层
华为代理商

海湾200密码:24220001

500和5000的密码是:19970701(不可修改)fficeffice" />

发表于 2008-12-9 09:55:25 | 显示全部楼层
华为代理商

谢谢119的资料,好!!

发表于 2008-12-9 12:24:58 | 显示全部楼层
华为代理商
学习
发表于 2008-12-9 12:58:10 | 显示全部楼层
华为代理商
感觉挺好
 楼主| 发表于 2008-12-9 17:20:30 | 显示全部楼层
大家多多讨论  共同进步
 楼主| 发表于 2008-12-12 17:15:58 | 显示全部楼层
在平时的工作中遇到有故障的设备一般可分以下几个个步骤来检查:





1.

目测法




2.

静态电阻测量法、




3.

动态电压测量法、




4.

波形测量法
发表于 2009-1-27 11:00:00 | 显示全部楼层

急事





贵公司现在招聘消防主机调试人员吗??

张东升(毕业生就业推荐材料).doc

93 KB, 下载次数: 21

急事

 楼主| 发表于 2009-2-4 09:20:35 | 显示全部楼层
这个不知道,呵呵!
发表于 2009-2-4 18:02:04 | 显示全部楼层
草原123
是否能给点核心资料?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-3-29 12:39 , Processed in 0.166689 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表