6.金属管的敷设: 金属管暗设时应符合下列要求: 预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。 敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。 金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。 7.金属管暗设时按下列要求施工: 1.金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。 2.光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的外径应为光缆外径的2.5倍。 3.当弱电管道与强电管道平行布设时,应尽量使两者有一定的间距,以13CM左右为宜。 4.当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。 5.水平线垂直敷设的明配电线保护管,其水平垂直安装的允许偏差为1.5%,全长偏差不应大于管内径的确良1/2。 6.钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整、管口应光滑。 7.薄壁电线管的连接必须采用丝扣连接,管道套丝长度不应小于接头长度的1/2,在管接头两端应加跨接地线(不小于4平方毫米铜芯电线)。 8.砼楼板、墙及砖结构内暗装的各种信息点接线盒 与管连接应采用迫母固定。 9.暗敷与砼内的接线盒要求用湿水泥纸或塑料泡沫填满内部,不允许用水泥纸包外面。预埋在楼板、剪力墙内的钢管、接线盒应固定牢固,预防移位。 10.当电线管与设备直接连接时,应将管敷设到设备的接线盒内;当钢管与设备间接连接时,应增设电线保护软管或可挠金属保护管(金属软管)连接;选用软管接头时,不得利用金属软管作为接地体。 11.镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接地线,宜采用专用接地线卡跨接,不应采用熔焊连接。明配钢管应排列整齐,固定点的间距应均匀,钢管管卡间的最大距离应符合规范的要求:管卡与终端、弯头中点、电气器具或接线盒(箱)。 12. 边缘的距离宜为150—500毫米,中间的管卡最大间距为:厚壁钢管DN15—20为1.5米,薄壁钢管DN15—20为1.5米,天花吊顶内敷设的钢管应按明配管要求施工。 13. 管内穿线前应将管内积水及杂物清除干净,导线在管内不得有接头,接头应在接线盒内进行,管口处应加塑料护咀,不同回路、不同电压等级、交流和直流的导线不应穿入同根管内。 14. 管线穿过建筑物伸缩缝时,应在伸缩缝两端留接线盒和接地螺栓。 四.弱电电缆敷设 l 电缆敷设前须先核准电缆型号、截面是否与设计相同,进行目测和物理粗测。 l 电缆敷设前必须详细勘查放缆现场环境,确定最佳放缆方案。 l 对截面为25平方毫米及以上电缆,放缆时应增设电缆导向缆辘,以避免拉伤电缆。 l 电缆敷设应根据用电设备位置,在桥架内由里到外整齐排列。 l 对于使用电缆规格相同的设备,放缆时应先远后近。 l 电缆固定时,在转弯处弯曲半径不小于电缆直径的6倍。 l 每放一个回路,都必须在电缆头、尾上绑挂电缆铭牌,铭牌上应编上每回路编号、电缆型号、规格及长度。也可号码管作标识。 l 布放电缆的牵引力,少于电缆允许张力的80%。对直径为0.5毫米的双绞线,牵引拉力不能超过去时100N;直径为0.4毫米的双绞线,牵线力不能超过70N。 l 对批量购进的四对双绞电缆,应从任意三盘中抽出100米进行电缆电气性能抽样测试。对电缆长度、衰减、近端串扰等几项指标进行测试。 五.电缆头制作安装 l 电缆头制作前应校对,对其物理性能进行粗测;对不同功能的电缆可用摇表、万用表、电话机待设备进行测量。四对UTP双绞线,必要时打上模块实测。 l 制作电缆头前,根据连接的设备、模块考虑电缆的预留余量。 l 电缆进入配电箱(柜)内应剥去电缆外层保护皮,并用尼龙扎带等加以固定。 l 铠装电缆引入电箱后应在铠钾上焊接好接地引线,或加装专门接地夹。 l 在配电箱内接线空间一般比较宽裕,选用压接铜线耳制作电缆头,在电视上一般使用开口线耳制作电缆头。 l 采用压接线耳,在压接线耳两端朝不同方向和压接一次,采用开口线耳时,将开口处敲紧敲密,并涂上非酸性焊锡膏后灌锡减低接触电阻。 l 压接线耳截面应与导线截面相同,开口线耳载流量不应低于导线载流量。 l 在有腐蚀性或对供电要求较高的场所,所有铜-铜接点都应搪锡或加涂导电膏,以减少接触面发热。 l 线耳压接完毕后均应彻底清理干净,并包扎与相序一致的色带。 l 控制电缆头两端导线压接接线端子后必须包扎良好。fficeffice" /> |