在准备安装场地时,可参考如下国家标准:
1、GB50173-93《电子计算机机房设计规范》
2、GB2887-89《计算站场地技术条件》
3、GB9361-88《计算站场地安全要求》

机房的要求
机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。
机房地面负荷:每平方米不小于450kg。
机房净高:2.7米以上。
机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。
具备通风设备。
机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易积灰,并能防尘砂侵入。要求屋顶不漏水,不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃材料。
各种沟槽采用防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明线与电力管线应尽量采用暗铺设。
机房颜色:墙、顶颜色以明朗淡雅为宜,涂料应为无光漆或不含硅化物的油漆。
机房地板:水泥地面应铺设防静电地板,防静电地板应经限流电阻及连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值为1MΩ。
机房地面平整光洁。
电源已接入机房,满足施工要求。
机房内应有地线排,以便设备地线连接。

机房环境的要求
环境清洁、无尘,防止任何腐蚀性气体、废气的侵入,机房内不允许水、气管道通过,空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求。
防尘要求:直径大于5微米灰尘的浓度小于3×104粒/m3,灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性。
机房内需安装空调,设备在长期工作条件下,室内温度要求15℃~30℃,相对湿度要求40%~65%。
噪声:室内噪声≤70分贝
照明采光:应避免阳光直射,以防止长期照射引起电路板等元件老化变形,平均照度为300~450LX,无眩光。
无线电干扰场强,频率为0.15-500MHz时,应不大于126dBv/m;磁场干扰场强应不大于800A/m (相当于10奥斯特)。
大气压要求:1.08×105至5.1×104pa(-500mm至+500mm)。
空气污染要求:机房内无腐蚀性气体及烟雾,机房内禁止吸烟。

安全要求
施工现场应有性能良好的消防器材。
机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。
机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。
楼板预留孔洞应配有安全盖板。

地线
地线的具体指标要求:交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,接地电阻不大于1 Ω。
终端设备接地要求: 给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护地线不得使  用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。
总配线架防雷地线要求:能泄放异常情况引起的过剩电荷,满足国标对配线架的接地的要求,外线电缆屏蔽层在总配线架处应与防雷地相连。
接地处理
从接地桩到设备上接地螺杠的连接电缆应采用铜芯,尽可能缩短长度。
所有的接地连接件应加防腐保护。
接地螺杠必须用机械方法加以紧固

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-3-6 17:20:08 | 只看该作者
华为代理商
非常谢谢!
3#
发表于 2008-4-14 10:00:36 | 只看该作者
华为代理商

学习一下~

4#
匿名  发表于 2008-4-14 10:45:05
华为代理商
so good,
5#
发表于 2008-4-28 14:44:17 | 只看该作者
华为代理商
好,很好!!!顶,我狂顶!!!
6#
匿名  发表于 2008-5-20 17:04:41

耐克森Nexans综合布线产品授权总分销,fficeffice" />

手机:15902032411  联系人:罗风

公司:珠海诚信通网络科技有限公司(广州办事处)

地址:广州市天河北路908号高科大厦B2103

7#
发表于 2009-5-28 18:09:28 | 只看该作者
借鉴一下!
8#
发表于 2009-12-12 06:00:42 | 只看该作者
ddd
9#
发表于 2010-4-8 16:57:54 | 只看该作者
产品特性和规格



1.2.1

主要特性





Ø




市电监控、市电停电

/

恢复报警





Ø




市电电压、电流值监控





Ø




温度、湿度、烟雾、浸水等环境参量报警





Ø




带干接点输出的

UPS

、精密空调监控报警





Ø




可设置

4

个管理员号码,授权管理人员可以接收报警短信

,

查询各监控量状态





Ø




设置操作通过短信互动或设置软件完成





Ø




安装简单,用户只需要提供一张能正常收发短信的

GSM

手机卡即可





Ø




可实行短信远程控制电器电路通断,可实现短信远程开启风机等功能





Ø




可选数据采集输出功能





Ø




可选报警发送短信同时拨打电话功能





Ø




系统具有远程布防

/

撤防功能





Ø




有报警联动输出口,可供其它设备采集









1.2.2

规格





Ø




19

英寸

1U

标准机架式

 



物理尺寸:

440

×

220

×

45mm



Ø




提供状态指示灯,内置电源(电源输入

AC 220V 50HZ





功耗:

500mA



Ø




德国西门子无线通信模块,支持

GSM

网络,工作频率:

900/1800MHZ

双频





Ø




1



RS232/485

通讯接口





Ø




2

路报警警号输出端口





Ø




8

路采集信号接口





Ø




工作温度:

0

℃-40







Ø




工作湿度:10%

到95%RH

无凝结






Ø




重量:2.0kg







1.3



产品功能









IW-2808

型“环境监控报警系统”为用户提供实用的环境监控和报警功能,



1.3.1

监控机房环境参量及智能设备:







系统配备了8

路信号输入端口,能够监控包括市电状况、电流、电压、温度、湿度、漏水、烟雾、红外等环境参量;监控带干接点信号输出的UPS

、精密空调等智能设备。



1.3.2

多方式报警:







短信报警:系统支持4

个管理员用户。一旦有告警发生,系统自动给设定的各管理员分别发送报警信息。



当告警取消,系统自动发送恢复正常短信告知管理员。



现场声光报警:系统提供现场110 DB

声光报警,

提醒现场值班人员(需选配声光报警器)。



1.3.3

远程短信查询







全部监控信息查询:发送查询指令到系统,系统自动回复所有被监控参量的值或状态。



指定参量查询:发送查询名称可查询指定的监控参量,系统自动回复其值及其状态。



管理员号码查询:可查询目前已经配置的所有管理员号码。



1.3.4

安全







系统具备密码保护功能,只有超级管理员才能对系统进行配置操作。其它管理员只能接收报警和查询信息。







1.4























































系统特点


























































(1)




支持各种智能UPS

、空调及其它智能设备的干接点信号输入:




如:



MGE



、LIEBERT

、 EXIDE

、APC

、爱克赛等UPS

,STULZ

、HIROSS

、HIREF

、ISOVEL

等机房精密空调,以及其它各大厂商生产的各种智能UPS

、空调及其它智能设备。











(2)




系统可靠性高



:系统全部硬件设备均为工控设备,可靠性极高,信号处理器:其平均无故障时间在20

万小时以上。模块采用全密封结构,固态封装,可靠性极高,系统软件是机房设备及环境监控中文32

位开发,基于实时多任务WINNT

操作系统。







(5)




扩充功能及开发式接口:



使用本系统软件和修改监控系统无需专业软件知识,用户可因机房变动(设备位置、类型、机房结构等)或因增加设备(在限定范围内)、增加监控点数,自己修改监控系统。








(7)




系统与数据库接口采用最新技术:



系统与数据库接口采用最新ODBC

技术,使系统从根本上脱离了数据库的限制,也就是可支持各种类型数据库。







(8)



强大的报警处理功能:



同一个报警发送给多个号码时,短信会处理先到的事件,其余的事件进入排队列表等待。允许有指定权限的用户查看、修改、清空排队列表。可定义报警时间间隔、报警重复次数、报警恢复时间。










(9)




丰富的报警方式:



可根据用户的不同需求定制不同的报警方式,包括专家诊断处理报警信息提示框、手机报警、短信报警报警等。当报警发生时,系统自动根据导致报警的



那一项监控内容、那个区域



发送具体的文字信息到设定的手机上,及时将故障的详细情况通知有关人员。


















深圳市好比力科技有限公司



www.ideawan.com.cn



诚招全国各区域经销商,请到公司网站申请,获得相关文件



QQ:21373847
E-mail:zj1136@msn.com




TEL:0755-33322082
MOB:13828771739
10#
发表于 2010-4-12 20:10:39 | 只看该作者
多谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-10 11:50 , Processed in 0.273357 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表