极限集中载荷、均布载荷、滚动载荷之间的关系

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-12-10 16:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

很多用户在阅读防静电地板的检测报告时,对于地板机械性能的几个承载概念不清楚,依照我们的理解在此给以简单说明,并希望与朋友们讨论。
载荷分成三种,极限集中载荷,均布载荷,滚动载荷。见下图


1、极限集中载荷
测试方法:
   地板按实际使用情况安装,四周支承式活动地板要确保地板四边安装在横梁上;四角地承式活动地板要确保地板四角安装于支撑上,并调节支撑使地板板面水平,确保四个支撑柱同时受力。将压力传感器与橡皮垫板安放在地板中央,压力传感器和橡皮垫板的直径为50mm。增加压力直到地板破坏为止。此时的荷载为地板的极限集中荷载。


2、均布载荷
按下列公式将地板的集中荷载及限破坏值换算成地板的均布荷载极限破坏值。
   q =aP
q ----地板的均布荷载极限破坏值;
P ----地板的集中荷载极限破坏值;
a ----地板强度形状系数,依地板形状不同一般取2~3。
将地板的均布荷载极限破坏值除以地板的安全度K,即为地板的均布荷载允许使用值。
  [q]=q/K
[q]----地板均布荷载允许使用值;
K ----地板安全度,根据基板不同取值如下:
金属基板 (塑性材料) 1.5;金属基板 (脆性材料) 2.0;塑料基板 (含塑料胶合水) 2.0;木质基板8。
3、滚动载荷


以前机房标准采用,现在已经不常用了,
4、综述
极限集中载荷是一个有严格测量规范和科观测数值的测试量,是机房地板机械性能中最能反映地板质量的数值。
均布载荷用于估算在地板上可以放置的设备重量,是一个实用的数值。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2016-4-24 10:21:25 | 只看该作者
华为代理商
学习原理了
3#
发表于 2017-3-12 14:47:28 | 只看该作者
华为代理商
机房计算荷载,就按等效均布荷载就够用了,除了医用专用设备外,动荷载一般忽略