报警主机出现什么故障可以肯定的判断是总线过长原因造成

[复制链接]
1#
发表于 2012-10-26 19:44:30 | 显示全部楼层
华为代理商
不知道你说的是火灾报警控制器还是安防的控制器。
火灾报警控制器就相对有几个步骤可以很容易确定这些问题了:
1、测量电压,电压过低,在排除线路问题之后,可以确定是传输距离过长;
2、频繁报故障,可自动恢复。将报故障的设备拆下,直接接在控制器上,若恢复正常,先排除线路问题,就可以确定是传输距离过长造成;
以上情况的线路问题包括接地和感应电压过强,具体措施就是按照规范要求布置线路。
解决方法:更换大线径传输线路,或在末端增加电阻,加大电流流量。
希望有所帮助!