报警主机出现什么故障可以肯定的判断是总线过长原因造成

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-10-9 14:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
总线制报警主机出现说明情况可以肯定的判断是总线距离过长造成的原因?
1、总线报警主机控制键盘上出现 系统故障    按#87查询故障 不是电池故障 查询防区故障 防区无故障 。但是主机就是一直显示系统故障,红外探头没有遮挡。按#87就是查询不到什么故障,系统一直显示故障。这是不是总线距离过长的原因造成的
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-10-9 17:09:12 | 只看该作者
华为代理商
我们手头上有个 别墅智能化 ,用的博世的报警主机,应该跟你i这情况差不多的,同样希望得到解答
3#
 楼主| 发表于 2012-10-13 10:07:51 | 只看该作者
华为代理商
弱电之家真的就没有人能指点么
4#
发表于 2012-10-17 22:30:23 | 只看该作者
华为代理商
过来学习
5#
发表于 2012-10-20 19:32:41 | 只看该作者
华为代理商
你去掉回路的一部分试一试
6#
发表于 2012-10-26 19:44:30 | 只看该作者
不知道你说的是火灾报警控制器还是安防的控制器。
火灾报警控制器就相对有几个步骤可以很容易确定这些问题了:
1、测量电压,电压过低,在排除线路问题之后,可以确定是传输距离过长;
2、频繁报故障,可自动恢复。将报故障的设备拆下,直接接在控制器上,若恢复正常,先排除线路问题,就可以确定是传输距离过长造成;
以上情况的线路问题包括接地和感应电压过强,具体措施就是按照规范要求布置线路。
解决方法:更换大线径传输线路,或在末端增加电阻,加大电流流量。
希望有所帮助!
7#
发表于 2012-10-26 20:55:04 | 只看该作者
还没遇到过呢
8#
发表于 2012-10-29 11:14:46 | 只看该作者
总线制的一般有几个情况会导致主机报故障,通讯总线无屏蔽、非双绞、线缆太细、地下的接头未做防水处理,时间久了,一下雨就会失灵~~~~~~~~~~~~~~