华为代理商

此主题相关图片如下:

如图所示:上面为星型连接,中间为局部星形连接,这两种连接都是不推荐的连接方式(也能通,但通讯距离会大打折扣),下面一种连接方式就是手拉手的连接方式,通常用RS-485通讯的设备都会有一个"RS485输出"(接上位机),一个"RS485输入"(接下一个RS485设备),这就好像一个人的两只手,一进一出,几个人手拉手连在一起.

不知讲的是否明白?

另外一个在工程中的实际问题,请有工程经验的高手指教,有些RS485设备并没有"RS485输入"/"RS485输出"之分,只有一个RS-485接线端,在实际安装时,是不是这一个端子同时接上位机与下一个设备呢?还是另外用一段线将设备接到主线上(T型连接)?