光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: wxwswxh
打印 上一主题 下一主题

喷淋末端放水实验是否要启动喷淋泵?

[复制链接]
1#
发表于 2011-3-28 14:46:15 | 显示全部楼层
华为代理商
看你的消防系统当初的设计了,一般是压力开关动作启动喷淋泵。但也分两种情况:一种是压力开关动作报警到消防主机,消防主机在自动状态下接到压力开关的报警信号联动启动喷淋泵(通过编程实现),喷淋泵启动后还要给消防主机一个启动的反馈信号;另一种情况是压力开关硬拉线直接启动喷淋泵不通过消防主机,但要给消防主机一个压力开关的报警信号和泵的启动反馈信号。当然了两种情况的共同条件是喷淋泵控制柜必须处于自动状态。    还有就是一般情况下水流指示器动作只报警不会控制喷淋泵启动(当然也不排除例外,看设计了,其实有好多的设计也存在不合理的地方)
2#
发表于 2011-3-28 14:53:38 | 显示全部楼层
华为代理商
照楼主所说,无外乎以下几种情况:1、线路(包括强电、弱电、继电器等情况)2、现场控制柜处于自动状态,消防主机是否处于自动状态?    3、联动程序。              我想很有可能你的消防主机当时没有处于自动状态或是从一开始就没有编写压力开关联动启动喷淋泵的程序。
3#
发表于 2016-4-1 11:04:36 | 显示全部楼层
华为代理商
有可能你的喷淋泵需要消防主机在自动情况下通过联动程序联动启动,老规范这是允许的,新规范好像必须压力开关必须直启,不经过消防主机联动,所以看看是不是放水的同时你的消防主机是不是没在自动联动状态!我维保的一个项目就是这样的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-16 11:52 , Processed in 0.119928 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表