喷淋末端放水实验是否要启动喷淋泵?

[复制链接]
发表于 2011-3-13 16:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为代理商
          喷淋末端放水实验是否要启动喷淋泵?

大侠们好!

    最近消防大队来我公司检查时:喷淋控制柜开关在自动位置、开启消防喷淋末端放水阀后水流开关动作、水力警铃也响、主机也有压力开关动作反馈信号的、放水有半个小时可喷淋泵还是不启动的。

消防大队要求要自动启动喷淋泵、可我们公司运行了好几年都是这样的。

请问现在是这样的规定吗?  正常的情况有哪些条件喷淋泵才会启动呢?

请行家高手指导、谢谢!

 
发表于 2011-3-13 16:38:03 | 显示全部楼层
华为代理商
未端放水时,水量不大会由"屋顶稳压罐及稳压水泵"供给,如果供给不足,且"水力警铃报警"&"压力开关报警"&"喷淋泵自动位置时"应该要自动启泵.

没有同时满足以上条件,就有可能不启泵的.
发表于 2011-3-13 16:57:59 | 显示全部楼层
华为代理商
喷淋泵的自动控制一般由压力开关来完成,压力开关动作了不启泵,应该查控制柜。
发表于 2011-3-13 17:08:52 | 显示全部楼层
华为代理商
末端放水实验就是模拟喷头喷水,一般延时(不超90秒)后启动喷淋主泵。
 楼主| 发表于 2011-3-13 19:39:03 | 显示全部楼层
华为代理商
谢谢大家的指导、 消防大队检查在任何楼层按下消火栓内的“消火栓按钮”都可以正常启动泵的呀、消控中心主机也可以启动的、就是末端放水实验不启动、
发表于 2011-3-13 20:39:04 | 显示全部楼层
“消火栓按钮”启动的是消防泵,是人工启动; “未端放水”启动的是喷淋泵,是系统自动启动,也可人工启动。

更完整的描述及评论请参考以前的发贴:消防泵和喷淋泵控制与启动方式有什么不同?
 楼主| 发表于 2011-3-13 22:10:40 | 显示全部楼层
 

  谢谢 
发表于 2011-3-14 18:28:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-24 00:11:08 | 显示全部楼层
消防部门在检查末端试水时,首先检查下供水侧压力表和管道内压力表是否正常,然后进行末端放水实验,水流掉之后,管道内压力减小,湿式报警阀会开启,供水侧水流会流向管道,因此水流指示器也会动作,从而传达到控制室一个信号,进而启动泵,而在报警阀组这边,水流一部分通过过滤器,流向延迟器,然后水力警铃进行报警,此时压力开关也向控制柜发送信号。整体就是湿式报警阀的原理。
发表于 2011-3-24 08:45:59 | 显示全部楼层
启泵是必须的。