喷淋末端放水实验是否要启动喷淋泵?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-3-13 16:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
          喷淋末端放水实验是否要启动喷淋泵?

大侠们好!

    最近消防大队来我公司检查时:喷淋控制柜开关在自动位置、开启消防喷淋末端放水阀后水流开关动作、水力警铃也响、主机也有压力开关动作反馈信号的、放水有半个小时可喷淋泵还是不启动的。

消防大队要求要自动启动喷淋泵、可我们公司运行了好几年都是这样的。

请问现在是这样的规定吗?  正常的情况有哪些条件喷淋泵才会启动呢?

请行家高手指导、谢谢!

 
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
26#
发表于 2018-6-3 14:48:42 | 只看该作者
华为代理商
学习了,我还是新手,我觉得2楼说得对,有可能是两者同时
25#
发表于 2017-7-7 08:51:09 | 只看该作者
华为代理商
新型消防法规定消防和喷淋泵必须打在自动上面,任何自动手动都会起泵。,希望做消防的提高警惕,警钟长鸣
24#
发表于 2016-11-26 14:07:02 | 只看该作者
华为代理商
启泵的模块与压力开关联动就行了,程序上加一条就可以了。
23#
发表于 2016-8-8 09:47:21 | 只看该作者
华为代理商
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
22#
发表于 2016-4-1 11:04:36 | 只看该作者
有可能你的喷淋泵需要消防主机在自动情况下通过联动程序联动启动,老规范这是允许的,新规范好像必须压力开关必须直启,不经过消防主机联动,所以看看是不是放水的同时你的消防主机是不是没在自动联动状态!我维保的一个项目就是这样的
21#
发表于 2015-8-25 13:59:36 | 只看该作者
消防主机目前大部分单位都是置于全局手动,就你所说除非消防主机打成自动压力开关报警后才能自动启泵;要不然压力开关即使动作了应该也不会自动启动水泵。
20#
发表于 2015-8-9 22:00:34 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
不用来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

19#
发表于 2015-7-21 08:41:03 | 只看该作者
你说的启泵按钮是启动消防泵控制盘,现在你提的问题时末端放水也就是说是喷淋系统的,你的湿式报警阀压力开关是几对触头的,应该为双常开,一组启泵一组回答,你检查下。
18#
发表于 2011-3-28 14:53:38 | 只看该作者
照楼主所说,无外乎以下几种情况:1、线路(包括强电、弱电、继电器等情况)2、现场控制柜处于自动状态,消防主机是否处于自动状态?    3、联动程序。              我想很有可能你的消防主机当时没有处于自动状态或是从一开始就没有编写压力开关联动启动喷淋泵的程序。