光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 12233|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

二总线的原理是甚么?485总线还是can总线或是什么呢?谢谢

[复制链接]
1#
发表于 2010-4-13 21:38:31 | 显示全部楼层
华为代理商
网上转来的

3、总线通信协议
(1)、物理层:上传采用4-20mA 电流环,能达到更远的传输距离;下传采用
电压信号,控制器对总线电压进行控制来实现数字信号传输。
A、信号电平和位表示
下传:信号电平:24V=1,12V=0
位表示:只下传一个脉冲
脉冲宽度:1mS
上传:信号电平:有电流为=1,无电流为=0
位表示:1: 0:
周期确定 :T=400μS
电流环:4-20mA 电流环,波特率:5Kbps
B、传输媒体:多芯铜质双绞线,线径=1.5 mm2,传输1500 米,导线总电阻
低于60Ω,18V 以上总线电压。
(2)、传输层:
(1)、帧长度:
下传:8 位地址+4 位数据
上传 17 位:8 位数据+1 位报警位.
(2)、传输速率:5Kbps
(3)、应答:对连贯的报文应答
(4)、校验:无校验位,16次没有响应则报探头故障。
主程序:
1、初 始化寄
存器
2、置 I/O 口
3、读
E2PROM
地址
4、写 计数器
初值
5、开中断
6、休眠
接收一个完整命令:
1、数据采集开始
2、红外发射管上电
3、A/D 转换
4、数字滤波
5、调用通信程序,上
传数据
6、等待下一命令
7、执行相应命令
A/D 程序:对传感
器进行8 次A/D 转
换,存入相应寄存
器。
数字滤波:对两个
传感器信号进行
数字滤波
无极性二总线通
信程序:包括发
送数据和接收命
令。
I2C 通信程序:读
写E2PROM

(3)、通信协议方案
总线电流电压分析:因为24V 供电,允许波动范围:18-27V,总线电阻60
Ω,总线下传数据,低电平为电压下降50%,18V-12V=6V,未端节点允许下降
6V,6/60=100mA,按200 节点计算,每节点<500μA。
目前厂家循检方式:所有节点处于接收状态,主机按顺序发送地址码和控制
数据, 节点收到地址, 判断是自己的地址则动作, 否则不予理睬。
探测器不休眠。如果探测器功耗<500μA,则可挂200 只,如为800μA,则
挂127 只。
回复 支持 1 反对 0