AUTO-DIALER 911拔号器的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-2-20 23:40:33 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
新安装一个CK2316的报警系统,刚开始用的是该系统的自动拔号,发现有误报的情况,就加装了一个AUTO-DIALER 911拔号器,可没过两天就发现该拔号器的LED显示灯都灭了,一个都不亮,触摸所有的按钮,没有一个有反应,我就将拔号器断电重新上电,发现拔号器还能读秒自检,LED也跟随读秒的“嘟”音同步闪烁,象正常业样,可自检读秒完成后,“嘟嘟”两声,就什么也没有了,怎么按上面的按钮都没有反应,就只有换一个,换上以后,都正常,触发系统也能拔号,我以为工作就算是OK了,我今天准备去跟甲方结算,我先到拔号器的地方去检查一下,结果看到又跟前一个拔号器一样的结果,晕……,我的接线方式是触发线接的警号的出线端上。望各位高手帮我解决这个问题!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2009-2-25 21:10:28 | 显示全部楼层
华为代理商
你好!谢谢你的回答。将拔号器断电重新上电,发现拔号器还能读秒自检,LED也跟随读秒的“嘟”音同步闪烁,象正常业样,可自检读秒完成后,“嘟嘟”两声,就什么也没有了。我的电源线都接对了,就是没有查信号线是不是接对了,我不没有去查,可为什么它还能自检读秒,装上去的时候我触发了两次系统,它都能正确拔号,为什么不是当时就烧,而是等我走了以后一段时间才烧呢这是我想不通的原因。请你指教,静候佳音。
3#
 楼主| 发表于 2009-4-19 23:01:31 | 显示全部楼层
华为代理商
我看还是用外接继电器吧,接好后到现在都没事。以后不要用警号的输出电源驱动拔号器了。拔号器返回给厂家,检测后说是一个电容坏了。还有就是谢谢各位的参与。