请问水泵自动不起是怎么回事,只可以手动

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-4-1 10:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问水泵自动不起是怎么回事,只可以手动.  就是联动不起,求分析故障排除流程和方案。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
推荐
发表于 2015-4-7 09:56:54 | 只看该作者
华为代理商
1.看看联动关系,在看模块动作了吗
2.主机打到自动
3.动作量一下有没有24V电压
4.是不是控制柜里继电器的故障
5.控制柜自动触点点动一下看能不能启动
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2#
发表于 2015-4-1 13:51:54 | 只看该作者
华为代理商
检查一下手自动转换开关有没有坏,还有没有连接线脱落,最好是找个做配电柜的人检查一下,或者联系厂家一下!
3#
发表于 2015-4-1 13:52:42 | 只看该作者
华为代理商
还有从消防控制的模块上直接短接一下,看下会不会启动!
4#
发表于 2015-4-3 22:01:05 | 只看该作者
华为代理商
    检查一下手自动转换开关电源和联动继电器的线圈电压及继电器常开点是否在闭合时导通了。
6#
发表于 2017-3-9 01:57:51 | 只看该作者
检查一下手自动转换开关电源和联动继电器的线圈电压及继电器常开点是否在闭合时导通了。
7#
发表于 2018-9-7 14:53:10 | 只看该作者
各色人是哇我国舒服点