没有测准,断开外线,在主机前--接一个探头(手报等器件),,看看主机还报--接到吗?
2#
发表于 2013-5-25 20:49:38 | 显示全部楼层
华为代理商
CS~@~119 发表于 2013-5-25 20:42
我把回路上所有的声光,煤气探头,手动报警按钮都挑开试过了!直挂光电感烟探头接上主机就报短路!

我让你---在主机前--就接一个探头,,看看是否报接地?没有让你都接上--探头。
3#
发表于 2013-5-25 22:24:58 | 显示全部楼层
华为代理商
CS~@~119 发表于 2013-5-25 21:04
这到是没有试,那请问,我按你说的这样做了,主机报或不报接地有什么学问吗?

如果你另用一根线接上一个器件(探头),如果主机不报接地故障了,就说明你用的万用表没有测量对(外线有接地的),如果接上一个器件(另用一个线)主机还报接地故障,就说明主机内部的接地保护电路坏了。,需要维护主机了。