发表于 2013-5-25 20:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
今天遇到的怪事,共1个回路有103个设备,用表200K档测线间阻值有60左右,对地测不短路,把回路接上主机报回路短路,这是怎么回事啊,请各位高手赐教一下!!!谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-5-25 20:32:05 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 tanping119 于 2013-5-25 20:33 编辑

没有测准,断开外线,在主机前--接一个探头(手报等器件),,看看主机还报--接到吗?
3#
 楼主| 发表于 2013-5-25 20:36:26 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2013-5-25 20:32
没有测准,断开外线,在主机前--接一个探头(手报等器件),,看看主机还报--接到吗?

试过的,这样不报
4#
 楼主| 发表于 2013-5-25 20:42:53 | 只看该作者
华为代理商
CS~@~119 发表于 2013-5-25 20:36
试过的,这样不报

我把回路上所有的声光,煤气探头,手动报警按钮都挑开试过了!直挂光电感烟探头接上主机就报短路!


5#
发表于 2013-5-25 20:49:38 | 只看该作者
华为代理商
CS~@~119 发表于 2013-5-25 20:42
我把回路上所有的声光,煤气探头,手动报警按钮都挑开试过了!直挂光电感烟探头接上主机就报短路!

我让你---在主机前--就接一个探头,,看看是否报接地?没有让你都接上--探头。
6#
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:01:18 | 只看该作者
tanping119 发表于 2013-5-25 20:49
我让你---在主机前--就接一个探头,,看看是否报接地?没有让你都接上--探头。

哦,这到没有试,那就如你所说要是这样做,主机如果报接地、、、、、不报接地,有什么意思啊?
7#
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:04:34 | 只看该作者
tanping119 发表于 2013-5-25 20:49
我让你---在主机前--就接一个探头,,看看是否报接地?没有让你都接上--探头。

这到是没有试,那请问,我按你说的这样做了,主机报或不报接地有什么学问吗?
8#
发表于 2013-5-25 22:24:58 | 只看该作者
CS~@~119 发表于 2013-5-25 21:04
这到是没有试,那请问,我按你说的这样做了,主机报或不报接地有什么学问吗?

如果你另用一根线接上一个器件(探头),如果主机不报接地故障了,就说明你用的万用表没有测量对(外线有接地的),如果接上一个器件(另用一个线)主机还报接地故障,就说明主机内部的接地保护电路坏了。,需要维护主机了。
9#
发表于 2013-5-25 22:42:06 | 只看该作者
分段带,线路如果没有问题,有可能是外部某个设备有问题(进水等),你分段带下。
10#
 楼主| 发表于 2013-5-26 20:44:17 | 只看该作者
tanping119 发表于 2013-5-25 22:24
如果你另用一根线接上一个器件(探头),如果主机不报接地故障了,就说明你用的万用表没有测量对(外线有 ...

哦,学习了!