如图 为什么要用两个输入输出模块啊  谢谢您的回答
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
24#
发表于 2012-8-27 18:53:11 | 只看该作者
华为代理商
vincenthero 发表于 2012-8-22 15:49
这么说比较明白 哈哈

没事,一组是风机阀的,另一组是风机的。
23#
 楼主| 发表于 2012-8-23 21:31:05 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2012-8-23 19:47
明天去金州送报警设备一套。。

嘿嘿 那就不知道了 金州目前只有金海明珠和金华有项目~
22#
发表于 2012-8-23 19:47:56 | 只看该作者
华为代理商
vincenthero 发表于 2012-8-23 17:11
大哥 你别告诉我你今天也在金华的现场了。。。

明天去金州送报警设备一套。。
21#
 楼主| 发表于 2012-8-23 17:11:45 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2012-8-22 20:36
越说越近了。。。

大哥 你别告诉我你今天也在金华的现场了。。。
20#
发表于 2012-8-22 20:49:13 | 只看该作者
上海松江汪 发表于 2012-8-19 22:00
控制箱不要带自锁,用一个输入输出模块就可以,相当于点动启动风机;两个就是一个控制风机启动,一个控制停止(自 ...

貌似一个是电平输出,两个才是点动输出
19#
发表于 2012-8-22 20:36:39 | 只看该作者
vincenthero 发表于 2012-8-22 15:48
哈哈 巧了 我在金州呢

越说越近了。。。
18#
发表于 2012-8-22 16:51:20 | 只看该作者
一个输出,一反馈信号,一个输入/输出模块就行呀,当输出信号取消后就停止啦
17#
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:49:04 | 只看该作者
ffee2233 发表于 2012-8-21 22:39
输入模块其实我们叫监控模块,主机监控分机的启停。输出模块我们叫控制模块,控制风机的启停。这样就好理解 ...

这么说比较明白 哈哈
16#
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:48:05 | 只看该作者
tanping119 发表于 2012-8-21 17:47
俺在辽宁--大连。哈哈

哈哈 巧了 我在金州呢