正压送风机电控箱

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-19 16:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
如图 为什么要用两个输入输出模块啊  谢谢您的回答
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-8-19 17:07:44 | 只看该作者
华为代理商
看不到
3#
 楼主| 发表于 2012-8-19 17:49:19 | 只看该作者
华为代理商
可以看到啊
4#
发表于 2012-8-19 19:40:23 | 只看该作者
华为代理商
一个模块是负责启动的,另一个模块是负责停止的。
5#
 楼主| 发表于 2012-8-19 19:49:37 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2012-8-19 19:40
一个模块是负责启动的,另一个模块是负责停止的。

看了你的回答 顿时我感觉我就是个饼子。。。  谢谢你
6#
 楼主| 发表于 2012-8-19 19:55:59 | 只看该作者
tanping119 发表于 2012-8-19 19:40
一个模块是负责启动的,另一个模块是负责停止的。

还有一点不懂 为什么声光可以一个模块来控制输入输出  而这个就得2个呢 1个输入 1个输出
7#
发表于 2012-8-19 21:05:25 | 只看该作者
系统不一样。估计你的输出模块--没有输入功能(单输出),风机启动后,要靠输入模块--给主机一个风机启动信号。
声光启动后,一般不用反馈给主机的。
8#
发表于 2012-8-19 21:38:34 | 只看该作者
vincenthero 发表于 2012-8-19 19:49
看了你的回答 顿时我感觉我就是个饼子。。。  谢谢你

难道你是北方人。我刚在烧烤店--吃了--2个饼子,哈哈。
9#
发表于 2012-8-19 21:58:50 | 只看该作者
没看到你图,但是如果是两个单输入输出模块的话,风机可能是带自锁的
10#
发表于 2012-8-19 22:00:00 | 只看该作者
控制箱不要带自锁,用一个输入输出模块就可以,相当于点动启动风机;两个就是一个控制风机启动,一个控制停止(自锁)