紧急求助啊!狂拨120求助!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-1-26 10:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商

有一间计算机机房64个座,开着显示器不跳闸,主机开到7~8个就跳,而且不固定开哪个只要是开7~8个就跳,零火线用的是国标4的软护套,空气开关带漏保,可以确定没有漏电,空气开关也正常,没有接错线的地方,谁能告诉我是怎么回事啊?感谢了

 

QQ100401114

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
6#
发表于 2007-3-10 13:51:39 | 只看该作者
华为代理商

Re:紧急求助啊!狂拨120求助!!

开关容量太小了,负载了。换个大的
5#
发表于 2007-2-22 15:47:20 | 只看该作者
华为代理商

Re:紧急求助啊!狂拨120求助!!

  线路没有错那就是开关容量小了,,你有多少台电脑算下吗,,对了看一下你开关发热没有,有半是开的原因.....

4#
发表于 2007-2-16 22:01:40 | 只看该作者
华为代理商

Re:紧急求助啊!狂拨120求助!!

开关容量不够吧!

3#
发表于 2007-1-30 15:18:26 | 只看该作者
华为代理商

Re:紧急求助啊!狂拨120求助!!

在排除开关接触不良的情况下,你的开关容量是多大的啊是容量小呢
2#
发表于 2007-1-26 12:33:53 | 只看该作者

Re:紧急求助啊!狂拨120求助!!

估计:是空气开关不良,或线路上有设备漏电。