标题: 紧急求助啊!狂拨120求助!!

有一间计算机机房64个座,开着显示器不跳闸,主机开到7~8个就跳,而且不固定开哪个只要是开7~8个就跳,零火线用的是国标4的软护套,空气开关带漏保,可以确定没有漏电,空气开关也正常,没有接错线的地方,谁能告诉我是怎么回事啊?感谢了

 

QQ100401114


作者: 弱电初学者    时间: 2007-1-26 12:33
标题: Re:紧急求助啊!狂拨120求助!!
估计:是空气开关不良,或线路上有设备漏电。
作者: diandao999    时间: 2007-1-30 15:18
标题: Re:紧急求助啊!狂拨120求助!!
在排除开关接触不良的情况下,你的开关容量是多大的啊是容量小呢
作者: ZMQ1966    时间: 2007-2-16 22:01
标题: Re:紧急求助啊!狂拨120求助!!

开关容量不够吧!


作者: 邓湘江    时间: 2007-2-22 15:47
标题: Re:紧急求助啊!狂拨120求助!!

  线路没有错那就是开关容量小了,,你有多少台电脑算下吗,,对了看一下你开关发热没有,有半是开的原因.....


作者: 疯狂的石头    时间: 2007-3-10 13:51
标题: Re:紧急求助啊!狂拨120求助!!
开关容量太小了,负载了。换个大的