北大青鸟-多线控制盘全报故障,请各位大师出出主意吧!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-11-25 12:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
北大青鸟-JBF-11S火灾自动报警联动控制系统,主机一开就不停的报故障,显示屏不停的闪动,音也消不了,那位大师能够指点一下。 补充说明-是多线控制盘全报故障,就是故障灯亮着,线路板上启停线拆除就不报警了,谢谢各位指点。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
15#
发表于 2012-1-9 17:16:25 | 只看该作者
华为代理商
学习了
14#
发表于 2011-12-30 22:27:30 | 只看该作者
华为代理商
我也遇上类似问题了~联动盘故障那(故障)也不是经常的.

故障时联动设备会启动(消防栓水泵)主机联动盘灯全部猛闪像短路闪,

主板有两白色的件配有动作,显示屏报故障。我用手大力拍拍机箱它就正常或按消声就正常。

还有现在按下按钮主机有动作(响、有显示)但警铃不会响。联动盘我确定是打到(自动允许)的。手动同上。可手动联动启动警铃模块(131)警铃能响。

总共2个回路178个点两个131输入模块、一个151切换模块、六个141输出模块、

我见他(初安装人员)接131输入模块有点不明白2号端子接一跟红色(L2)、4号端子接一跟黑色(L1)、6号端子接一跟红色、8号端子接一跟红色和黑色。
13#
发表于 2011-12-30 16:36:49 | 只看该作者
华为代理商
联动线路及报警线路串线
12#
发表于 2011-12-23 10:09:25 | 只看该作者
华为代理商
学到了
11#
发表于 2011-12-21 13:31:41 | 只看该作者
线路对地
10#
发表于 2011-9-9 21:43:05 | 只看该作者
CAN部份直接换SJA1000和82c250,一般可以解决通讯故障!
9#
发表于 2011-9-8 11:37:13 | 只看该作者
联动板和主板送修,板块坏了
8#
发表于 2011-9-4 16:49:24 | 只看该作者
青鸟11S多线盘与主板是通过CAN通讯方式,查看多线盘的CAN通讯部分是否工作正常。
7#
发表于 2011-9-4 11:37:51 | 只看该作者
为了防止回路断线丢失探测器,一般自动报警回路都是设计的一条线到底,末端加电阻,这样对于国产的设备来说嘛呢,那是怎么样的