北大青鸟-多线控制盘全报故障,请各位大师出出主意吧!

[复制链接]
11#
发表于 2011-12-21 13:31:41 | 只看该作者
华为代理商
线路对地
12#
发表于 2011-12-23 10:09:25 | 只看该作者
华为代理商
学到了
13#
发表于 2011-12-30 16:36:49 | 只看该作者
华为代理商
联动线路及报警线路串线
14#
发表于 2011-12-30 22:27:30 | 只看该作者
华为代理商
我也遇上类似问题了~联动盘故障那(故障)也不是经常的.

故障时联动设备会启动(消防栓水泵)主机联动盘灯全部猛闪像短路闪,

主板有两白色的件配有动作,显示屏报故障。我用手大力拍拍机箱它就正常或按消声就正常。

还有现在按下按钮主机有动作(响、有显示)但警铃不会响。联动盘我确定是打到(自动允许)的。手动同上。可手动联动启动警铃模块(131)警铃能响。

总共2个回路178个点两个131输入模块、一个151切换模块、六个141输出模块、

我见他(初安装人员)接131输入模块有点不明白2号端子接一跟红色(L2)、4号端子接一跟黑色(L1)、6号端子接一跟红色、8号端子接一跟红色和黑色。