请教!海湾5000主机无法检测模块地址!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-15 18:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位专家:

    大家好,我的一台主机多次注册均不能发现所有模块,自动联动系统不能启动(前端设备手动正常)。模块电源供电、接线正常,探测器、报警按钮报警能够正常启动。请教如何操作及排查!感谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
20#
发表于 2010-12-25 21:19:30 | 只看该作者
华为代理商
学习了
19#
发表于 2010-12-22 23:51:37 | 只看该作者
华为代理商
接地
18#
发表于 2010-10-26 13:54:10 | 只看该作者
华为代理商
模块本身可能有问题,或者设备地址码有重复。
17#
发表于 2010-10-23 12:52:20 | 只看该作者
华为代理商
晓得你是用的什么模块,万一整个8302也想读它的地址吗?如果是8301模块线接错没有呢?
16#
发表于 2010-10-23 10:14:51 | 只看该作者
1)主机与模块新老国标不一至,可能造成注册不正常。

2)如是最早的新国标主机(2007年产的),得找厂家升级程序

3)线路绝缘不好,最好用摇表摇下总线是否合格
15#
发表于 2010-10-22 15:42:40 | 只看该作者
深圳  找我  13590115961饶生
14#
发表于 2010-10-20 14:40:02 | 只看该作者
三思而后行。
13#
 楼主| 发表于 2010-10-20 10:14:30 | 只看该作者
呵,我也不想改啊!系统瘫痪了没办法,设备厂家又故意刁难(已过质保期),只能自己搞个超极密码从新设置了!
12#
发表于 2010-10-18 15:12:35 | 只看该作者
大哥你的线路阻值可能有问题,电源有问题吧,还有人家编好的东西不要乱该。