消防泵工作时压力表无压力

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-15 14:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
1号2号泵都能起泵但是管道无压力,泵是逆时针方向旋转的。是什么原因引起的,以前没出现过这样的情况?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
14#
发表于 2011-1-21 13:06:54 | 只看该作者
华为代理商
如果水泵的正反转没有反的情况下,一管网的工艺有问题,二是管路上的止回阀有问题,导致水回到了水池或市政给水管网内了,还有个可能是压力表坏了
13#
发表于 2011-1-6 12:27:53 | 只看该作者
华为代理商
水泵的电动机是反转情况下,三相电,调动两根线进线就行了。
12#
发表于 2011-1-1 22:21:42 | 只看该作者
华为代理商
学习
11#
发表于 2010-11-29 19:50:44 | 只看该作者
华为代理商
泵坏了。。。。。!
10#
发表于 2010-11-21 13:12:12 | 只看该作者
学习
9#
发表于 2010-11-2 09:51:41 | 只看该作者
学习了。
8#
发表于 2010-10-25 18:53:24 | 只看该作者
谢谢啊
7#
发表于 2010-10-18 15:28:01 | 只看该作者
大哥,逆时针转就是反转吧,调根相线
6#
发表于 2010-10-16 21:17:34 | 只看该作者
还有检查水源供水是否正常