在消防主机启动上线之前要测量各组线路的情况是否短路..接地..怎么用万用表测量.....急忙我是新手没有做过..急急\.....谢谢大家支持...
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
12#
发表于 2010-7-12 18:02:20 | 只看该作者
华为代理商
二极管档是否就是那个两表指一碰就BB叫的那个啊??

为什么要用二极管档呢?电阻档不行么?
11#
发表于 2010-7-12 17:11:37 | 只看该作者
华为代理商
学习
10#
发表于 2010-6-24 16:19:55 | 只看该作者
华为代理商
很简单的,做消防这都不会就有点过分了
9#
发表于 2010-6-24 07:08:31 | 只看该作者
华为代理商
同上,
8#
发表于 2010-6-17 21:04:13 | 只看该作者
tongshang
7#
 楼主| 发表于 2010-6-17 10:10:24 | 只看该作者
。。。现在是总线制。。怎么测量。。。。。我用的是数字万用表、。。谢谢大家支持。。
6#
 楼主| 发表于 2010-6-17 10:07:33 | 只看该作者
谢谢。。。你的支持。。
5#
发表于 2010-6-12 11:46:07 | 只看该作者
用200k那个档测线与线的阻抗。用二极管档测是否短路。用200m档测对地
4#
发表于 2010-6-10 20:01:52 | 只看该作者
[quote user="学有所为"]在消防主机启动上线之前要测量各组线路的情况是否短路..接地..怎么用万用表测量.....急忙我是新手没有做过..急急\.....谢谢大家支持...[/quote]



如果你用数字万用表,短路用二级管档测,接地用电阻档测,接地的阻值小于1M欧时,线路就可能直接接地,接地不良,很多种了,都会影响主机的运行!