现在因为回路线接地,用万用表总觉得效率不高。想用摇表测一下。但是回路上有烟感啊,模块啊,按钮,声光之类。不知道接摇表测量有没有影响?(回路线从主机端脱开)

另 我用数字式万用表测对地电阻或线间电阻时,经常出现负数,这是什么意思呢?

我是菜鸟,还望高手明示。谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
76#
发表于 2011-9-8 11:34:49 | 只看该作者
华为代理商
可以的,方法如下。1先将主机上的总线开,把两条总线短路一定要可靠的短接,2

将表的一头接短路后的总线另一头接地,摇时不要时间太长,能见表动就是了,
75#
发表于 2011-9-5 16:56:56 | 只看该作者
华为代理商
高人就是高人
74#
发表于 2011-9-5 10:06:26 | 只看该作者
华为代理商
连接设备、器件之前,需要用摇表对线路绝缘测试,连接器件和设备后不能用摇表遥测,会损坏的。
73#
发表于 2011-9-3 19:47:04 | 只看该作者
华为代理商
把2根总线短在一起测量,是否可以?
72#
发表于 2011-9-2 11:12:25 | 只看该作者
有设备不可以用摇表摇得啦,要用万用表200M档一般情况大于20M就可以了。实在没办法用20M档对地10M也可以将就将就了
71#
发表于 2011-8-31 19:28:59 | 只看该作者
进来学习学习
70#
发表于 2011-8-30 10:46:37 | 只看该作者
不懂
69#
发表于 2011-8-30 10:46:06 | 只看该作者
不懂
68#
发表于 2011-8-30 09:48:28 | 只看该作者
可以用500V摇表测回路总线,前提把回路信号线并一起对地测,不能线间测