兆欧表可以直接摇测回路总线吗?

[复制链接]
11#
发表于 2010-6-9 09:25:14 | 只看该作者
华为代理商
在没装现场设备之前,可以用摇表摇,设备安装后就起能用万用表量了
12#
发表于 2010-6-10 10:23:54 | 只看该作者
华为代理商
学习了
13#
发表于 2010-6-10 13:41:57 | 只看该作者
华为代理商
没什么必要吧
14#
发表于 2010-6-10 15:06:33 | 只看该作者
华为代理商
可以,把2根总线短在一起测量。
15#
发表于 2010-6-11 11:56:18 | 只看该作者
华为代理商
大家说得很好。
16#
发表于 2010-6-11 20:27:08 | 只看该作者
"在没装现场设备之前,可以用摇表摇,设备安装后就起能用万用表量了"
赞!
17#
发表于 2010-6-12 10:16:05 | 只看该作者
可以使用摇表测试对地电阻,但是必须把两根总线绞在一起摇。(最好关掉主机)这个方法可以测试总线的对地情况,而且不论有没有装设备都可以。
18#
发表于 2010-6-13 20:27:01 | 只看该作者
用低压兆欧表有25V档,直接量!!
19#
发表于 2010-6-13 21:11:49 | 只看该作者
可以用指针式万用表测对地电阻,比数字式测得准。
20#
发表于 2010-6-13 22:30:19 | 只看该作者
个人感觉,带着设备量的话不论设备会不会烧毁,结果应该也不完全是线路对地那么准确吧。