喷淋系统未端放水放不出水是怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-11 12:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
喷淋系统有一条管路的末端放不出水是怎么回事?湿式报警阀进水有压力,各区域信号碟阀也属于开启状态,一条管路的末端刚打开时候有一点点水,但一会就没有了,请问那们能帮下忙,帮忙排除下有那几种可能性?非常感谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
26#
发表于 2010-6-1 22:17:18 | 只看该作者
华为代理商
24楼说了,我就不说了。
25#
发表于 2010-5-31 16:10:50 | 只看该作者
华为代理商
又学习了
24#
发表于 2010-5-5 16:45:41 | 只看该作者
华为代理商
施工高手啊  傻B年年有,今年都别多
23#
发表于 2010-4-27 16:32:24 | 只看该作者
华为代理商

压力小

管路的水压可能不够 ,要不就是管里有渣滓
22#
发表于 2010-4-27 10:19:27 | 只看该作者
检查一下水流指示器装反了没
21#
发表于 2010-4-14 23:27:32 | 只看该作者
你的末端放水在几楼,或者到楼上看一下能不能放出水,如果楼上也没有水有可能是水压不够。
20#
发表于 2010-4-14 17:32:44 | 只看该作者
真是学习啦
19#
发表于 2010-3-27 10:42:20 | 只看该作者
检查一下各阀是否都开了
18#
发表于 2010-3-25 22:30:16 | 只看该作者
管网内空气没排干净或者有脏堵住了