06江苏省施工图审查纲要 fficeffice" />

 

(一) 消防标准(共 19条)

1GBJ16-87 8.7.1B 条中,(原条文为:第 8.7.1B 条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统:一、设置在地下、半地下;二、设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过 300m2;三、设置在建筑的地上四层及四层以上。)建筑面积 300m 如何控制,是指单层 300m ,还是几层总的面积控制在 300m

答:是指总建筑面积之和。

 

2、高层旅馆如有中  空调,是否一定要按高级旅馆即一类建筑来设计消防?

答:高级旅馆的定义见 GB50045-95 2.0.10条规定。(原条文:2.0.10高级旅馆high/gradehotel具备星级条件的且设有空气调节系统的旅馆。)一般地说,有中央空调系统的高层旅馆是带星级的,属高级旅馆,所以应按一类建筑设计消防。

 

3、某住宅,一层自行车库(高度  2.2m)二——十层住宅,十一层为阁楼,檐口高度小于32m,是套用《建规》还是《高规》?

答:参照最近《建规》(报批稿)关于建筑层数计算的说明:底层高度不  2.20m的自行车库可不计入建筑层数,住宅顶层为两层一套的跃层可按 1 层计,此建筑属于多层建筑,可按《建规》的要求进行设计。

 

4、上述住宅如果套用《建规》从两路不同市政管网(环状)接入消防给水,水量满足要求,可否不设消防水泵和水池?

答:如水量和水压满足要求,可不设消防水泵和水池。

 

5、一幢二单元的建筑,一单元为 11 层,另一单元为 7 层,按规范 11 层单元应设消火栓,那 7层单元是否要设消火栓系统,若不设,二单元之间建筑防火如何处理?

答:按《高规》GB50045-95 4.2.1条规定,(4.2.1高层建筑之间及高层建筑与其它民用建筑之间的防火间距,不应小于表4.2.1的规定。)上述建筑属于高层建筑,两个单元均要设置室内消火栓给水系统。若7层单元不设消火栓给水系统,两个单元之间建筑防火间距和构造须符合苏公消[2004]17 号文中第 9 条的规定。(规定原条文:9.高层民用建筑与多(单)层民用建筑防火间距的确定:座高层建筑或高层建筑与一、二级耐火等级的多(单)层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高 15m 及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。两座高层建筑或高层建筑与一、二级耐火等级的多(单)层民用建筑相邻,当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于 1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于 4m。两座高层建筑或高层建筑与一、二级耐火等级的多(单)层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于 2.00h,墙上开口部  设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于 4m。)

 

6、十一层单元式小高层住宅,底层为商业网点(面积大于 300m )地下室为自行车库,是按普通住宅还是按商住楼设计?

答:本省内的工程可按苏公消『200417号文中第 1条的规定进行设计。(规定原条文:

1.设置商业服务网点住宅的防火设计。多层、高层住宅建筑在首层设置百货店、市、副食店、邮政所、理发店、饮食店等且每个防火隔间建筑面积小于 300m 时,其防火设计按住宅的要
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
38#
发表于 2011-8-23 11:51:50 | 只看该作者
华为代理商
谢了 收藏了
37#
发表于 2011-8-22 09:56:57 | 只看该作者
华为代理商
楼主超级强。。。顶了。。。。
36#
发表于 2011-5-11 21:29:08 | 只看该作者
华为代理商
谢谢
35#
发表于 2011-5-7 14:57:38 | 只看该作者
华为代理商
很有用
34#
发表于 2010-6-15 22:58:43 | 只看该作者
十分感谢楼主的无私奉献! 顶一个先
33#
发表于 2009-2-14 10:03:10 | 只看该作者
呵呵,粘下来还真不容易,不过很有用的,正好现在要做消防了,借鉴一下,多谢啦!
32#
发表于 2009-2-6 13:11:07 | 只看该作者
太好了谢谢
31#
发表于 2009-1-12 10:48:12 | 只看该作者

谢谢

太有用了,顶
30#
 楼主| 发表于 2009-1-6 13:16:09 | 只看该作者

问题。 fficeffice" />

答:水力警铃设于值班室附近最好,设于有人员出入的位置也是可行的。

 

20.小区管综的设计依据,有关"对于民用建筑管线综合图应明确设计是依据《城市工程管线综合规划》"的问题。

答:小区民用建筑管线综合图设计宜依据《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002)

 

21.GB50045-95 7.3.1  GBJ16-87 8.3.1条第一款 有关"当小区水源为从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量,是否应视为环状供水"的问题。

答:当小区从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成  状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量,但仍不应认为其为环状供水。

 

22.GB50045-95 7.4.7.1条有关"在地下室设有自动喷水系统的一类居住建筑,屋顶消防水箱可否按 12m3 设计,二类居住建筑屋顶消防水箱可否按 6m3设计"的问题。

答:在地下室设有自动喷水系统的一类居住建筑,屋顶消防水箱容积建议采用 12m3~18m3

 

23.GBJ16-87 8.5.2条关于"底层为单间车位时, 是按车库防火定性, 还是可按其他类多层建筑定性" 的问题。

答:定性按住宅,水量应按车库选用。

 

24.GB50045-957.6.2条关于"一类高层住宅一梯两户的前室只有一个喷头时,是否可以做简易喷淋"的问题。

答:在征得当地消防部门同意后,可以设简易自动喷水,做法参详部分省市的技术要求。