问题。 ffice ffice" /> 答:水力警铃设于值班室附近最好,设于有人员出入的位置也是可行的。 20.小区管综的设计依据,有关"对于民用建筑管线综合图应明确设计是依据《城市工程管线综合规划》"的问题。 答:小区民用建筑管线综合图设计宜依据《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002版)。 21.GB50045-95 第 7.3.1条 GBJ16-87 第 8.3.1条第一款 有关"当小区水源为从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量,是否应视为环状供水"的问题。 答:当小区从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成 状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量,但仍不应认为其为环状供水。 22.GB50045-95 第 7.4.7.1条有关"在地下室设有自动喷水系统的一类居住建筑,屋顶消防水箱可否按 12m3 设计,二类居住建筑屋顶消防水箱可否按 6m3设计"的问题。 答:在地下室设有自动喷水系统的一类居住建筑,屋顶消防水箱容积建议采用 12m3~18m3。 23.GBJ16-87 第 8.5.2条关于"底层为单间车位时, 是按车库防火定性, 还是可按其他类多层建筑定性" 的问题。 答:定性按住宅,水量应按车库选用。 24.GB50045-95第7.6.2条关于"一类高层住宅一梯两户的前室只有一个喷头时,是否可以做简易喷淋"的问题。 答:在征得当地消防部门同意后,可以设简易自动喷水,做法参详部分省市的技术要求。 |