[贴图] 刚完工的一处机房 “防静电地板”,贴图给大家瞧瞧。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-8-20 09:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商


如有不足之处,肯请专家们批评指点,感谢。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2016-3-18 15:43:36 | 只看该作者
华为代理商
又不是做上下送风,一般就不做保温层了。
这个很明显的是监控控制机房,基本上不大会使用下送风精密空调,对机房的温度要求相对没有那么高。
至于说接地铜排。这个我不专业,不发表意见。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-3-1 15:38:16 | 只看该作者
华为代理商
你这个铜箔不对哦,地板没法导静电,应该用薄的铜箔做网格,地板的支架压在网格的交叉点上,铜箔和厚的铜带连起来。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

39#
发表于 2017-6-30 16:39:41 | 只看该作者
华为代理商
#在这里快速回复#感谢
38#
发表于 2017-5-28 04:11:07 | 只看该作者
华为代理商
有铜排没敷设铜箔没啥屌用,这个是上送风还是下送风,如果是下送风需要做保温处理,还有地板下白色的是防尘漆吗?也太草草了事了吧
37#
发表于 2017-5-28 04:09:47 | 只看该作者
敷设了铜排没有铜箔一样起不到作用,还有,地板下防尘漆吗
36#
发表于 2017-5-28 04:09:47 | 只看该作者
敷设了铜排没有铜箔一样起不到作用,还有,地板下防尘漆吗
35#
发表于 2016-10-22 16:47:35 | 只看该作者
地面只是刷了漆,没有做保温处理
34#
发表于 2016-9-22 11:07:03 | 只看该作者
学习一下
回复

使用道具 举报

33#
发表于 2016-9-22 11:06:21 | 只看该作者
学习一下
回复

使用道具 举报

32#
发表于 2016-9-22 11:05:35 | 只看该作者
学习一下
回复

使用道具 举报

31#
发表于 2016-9-6 21:22:04 | 只看该作者
这个铜皮铺设位置应该在地板支架十字交叉处,然后与铜带采用焊接方式联结,最后接入等地位端子箱或单独接地!