[贴图] 刚完工的一处机房 “防静电地板”,贴图给大家瞧瞧。

[复制链接]
11#
发表于 2015-7-3 11:40:48 | 只看该作者
华为代理商
不错,学习了
12#
发表于 2016-3-18 15:43:36 | 只看该作者
华为代理商
又不是做上下送风,一般就不做保温层了。
这个很明显的是监控控制机房,基本上不大会使用下送风精密空调,对机房的温度要求相对没有那么高。
至于说接地铜排。这个我不专业,不发表意见。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

13#
发表于 2016-4-12 16:18:38 | 只看该作者
华为代理商
楼主防雷接地放那里的呢     好像没有看到啊,‘’
14#
发表于 2016-5-25 09:07:13 | 只看该作者
华为代理商
做的还算规矩, 但铜箔应该网格化处理。地板支架压在网格交叉点上。还有没看代走线用的桥架啊
弱电知识大全
15#
发表于 2016-7-11 17:38:50 | 只看该作者
华为代理商
这个铜皮铺设位置应该在地板支架十字交叉处,然后与铜带采用焊接方式联结,最后接入等地位端子箱或单独接地!
16#
发表于 2016-7-11 17:39:38 | 只看该作者
这个铜皮铺设位置应该在地板支架十字交叉处,然后与铜带采用焊接方式联结,最后接入等地位端子箱或单独接地!
17#
发表于 2016-7-11 17:39:47 | 只看该作者
这个铜皮铺设位置应该在地板支架十字交叉处,然后与铜带采用焊接方式联结,最后接入等地位端子箱或单独接地!
18#
发表于 2016-7-11 17:39:48 | 只看该作者
这个铜皮铺设位置应该在地板支架十字交叉处,然后与铜带采用焊接方式联结,最后接入等地位端子箱或单独接地!
19#
发表于 2016-7-11 17:39:49 | 只看该作者
这个铜皮铺设位置应该在地板支架十字交叉处,然后与铜带采用焊接方式联结,最后接入等地位端子箱或单独接地!
20#
发表于 2016-7-11 17:39:49 | 只看该作者
这个铜皮铺设位置应该在地板支架十字交叉处,然后与铜带采用焊接方式联结,最后接入等地位端子箱或单独接地!